我们屋面做完都顶层急着砌墙,请问谁知道浇筑完多久可以拆除模板,拆除模板楼板应达到什么强度。
我们屋面做完都顶层急着砌墙,请问谁知道浇筑完多久可以拆除模板,拆除模板楼板应达到什么强度。
2楼
24小时就可以拆不承重的内侧模板,底模要达到构件的75%才可以拆除。悬挑构件需要达到100%才可以拆掉。一般。。。似乎你要砌砖,需要等一个月,而且你们不需要检查下有什么问题,是否漏水之类的么?有些事急不来的。
回复
3楼
这个一般14天吧,规范要求达到强度的75%,不超过8米。
回复
4楼
现场浇筑的时候会做拆模试块,差不多时间了就拿去送检试压,强度够了就能拆了,大概7天。。水平不足,如有错请大神们更正·!
回复
5楼
楼板拆模时间,一般施工规范有规定。
回复
6楼
执手相看泪眼,竟无语凝噎。
回复
7楼
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB 50204
—
2002
(2011
年版
)
主编部门:中国建筑科学研究院
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:
2011年8月1日
4.3
模 板 拆 除
主 控 项 目
4.3.1
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1 的规定。
表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型
|
构件跨度(m)
|
达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
|
板
|
≤2
|
≥50
|
>2,≤8
|
≥75
|
>8
|
≥100
|
梁、拱、壳
|
≤8
|
≥75
|
>8
|
≥100
|
悬臂构件
|
―
|
≥100
|
检查数量:全数检查
。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
4.3.2
对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.3.3
后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
一 般 项 目
4.3.4
侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.3.5
模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
[
本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-8 23:15 编辑 ]
回复
8楼
建议你看下混凝土施工质量验收规范,上面有明确的规定。
另外你留置的同条件拆模试块要试压合格了 ,才可以的。
回复
9楼
请问一下这个“侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤”怎么能确定,有没有更仔细的说明一下,比如要求什么型号的砼强度的,我现在就是工地上的砼C45的墙柱浇筑后8到10小时就拆了模板,施工方就是找着这条不放说可以拆,
回复
10楼
没有。说不影响观感就可以的了。拆早不影响什么,故不说拆早,说说拆晚会怎么样:晚了难拆,尤其是有些墙根部漏浆的;晚了养护难,模板没拆没法浇水养护;晚了周转不灵活这点不用说。
回复
11楼
如果拆早了就会对结构有影响吗?
就是不知道这个依据!
回复