PC级与CB级的选择参考,余不同意见还请诸同仁完善!
aosxdl
aosxdl Lv.3
2012年09月06日 17:36:35
只看楼主

本人最近研究了下双电源自动转换开关的一些选择,结合规范作如下总结!CB级选用宜根据用电的类别判断,不带应急蓄电池的应急照明选择此级工作方式,即具备短路和过载保护。PC级选用则与此略有差别,带应急蓄电池的应急照明选择此类为准,即不带短路和过载保护。CB级一般备用应急照明有用到,如办公楼备用应急用电。PC级则多为楼道应急疏散灯用电更合理些,而当应急照明中即有应急照明又带有应急蓄电池功能照明同出一箱时怎么配自动转换开关优缺点烦请诸位各抒几见!

本人最近研究了下双电源自动转换开关的一些选择,结合规范作如下总结!
CB级选用宜根据用电的类别判断,不带应急蓄电池的应急照明选择此级工作方式,即具备短路和过载保护。
PC级选用则与此略有差别,带应急蓄电池的应急照明选择此类为准,即不带短路和过载保护。
CB级一般备用应急照明有用到,如办公楼备用应急用电。PC级则多为楼道应急疏散灯用电更合理些,而当应急照明中即有应急照明又带有应急蓄电池功能照明同出一箱时怎么配自动转换开关优缺点烦请诸位各抒几见!

[ 本帖最后由 aosxdl 于 2012-9-7 09:51 编辑 ]
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年09月07日 15:59:02
2楼
期待高手更多的探讨。
回复
我是地瓜
2012年09月07日 19:49:54
3楼
1、CB级ATSE控制器只检测进线侧的电源情况,当过电流引起的故障跳闸,ATSE是不会动作的。
2、CB级ATSE主要以断路器为主,PC级级ATSE主要以负荷开关为主,可以看出CB级的结构更复杂,所以可靠性会比PC级低;
3、现在国内和国际上大部分ATSE都是PC级的,从成本等因数考虑,应优先选择PC级级
4、选择ATSE时还用考虑使用类别和切换时间
回复