风机盘管制冷性能表是怎么得出的?
crane_l
crane_l Lv.2
2007年03月09日 14:58:16
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管样本上的制冷性能表是怎么得出的,其主要与进风干湿球温度和进水温度有关。是计算得出的还是实验得出?

风机盘管样本上的制冷性能表是怎么得出的,其主要与进风干湿球温度和进水温度有关。是计算得出的还是实验得出?
disapear820
2007年03月09日 15:13:06
2楼
样本上都是根据实验得出的
回复
crane_l
2007年03月09日 16:43:33
3楼
我找到一个公式:Q=Qb*(Tl-Ts)/(Tbl-Tbs)。
其中Qb--标准状态下冷量,Q--非标准状态冷量,Tl--非标准状态冷水初温,Tbl--标准状态冷水初温,Ts--非标准状态空气初湿球温度,Tbs--标准状态空气初湿球温度。
此公式可用于两个工况的冷量换算,不知公式如何得出?
回复
lvbin78
2007年03月09日 16:49:42
4楼
这个公式能用吗?
如果标准状态是进水7-度 ,出水12度,非标准状态是进水10度, 出水15度。也是5度温差,假定温差是一定的。
那按照公司计算出标准状态的冷量和非标准状态的冷量相等。
回复
crane_l
2007年03月09日 17:01:52
5楼
楼上的看仔细,是空气初湿球温度和冷水初温!
回复
tht10536
2007年03月10日 09:22:34
6楼


计算也得有实验,实验也得有计算,计算所有温差因该是对数平均温差。
回复
qian_chao1984
2007年03月10日 15:20:42
7楼
不管是计算还是实验,是在什么样一个状态下得出来的数据呢????
回复
qian_chao1984
2007年03月10日 15:25:52
8楼
风机管盘出风口温度在多少度???/????
回复
highair2006
2007年03月10日 17:14:17
9楼
FCU的容量计算基本上不离热传公式:
q = A * K * LMTD
q:热传量 A:热交换有效面积 K:总热传系数 LMTD:对数有效温差
A:与表冷器的排片数、鳍片型式等有关
K:与表冷器的材质、通过的风速有关
LMTD:就是进出风条件与进出水条件计算而得
致于测试标准工况为:空气:25℃db, 50%RH,冷水:7℃进, 12℃出。
回复

相关推荐