11年案例上21题如何计算?
sxdllzc
sxdllzc Lv.4
2012年09月06日 12:00:21
只看楼主

11年案例题21题回路故障电流如何计算?在网上下载到的解答过程中,不太明白分母中乘以2的原因,请各位高手给出解释啊

11年案例题21题回路故障电流如何计算?在网上下载到的解答过程中,不太明白分母中乘以2的原因,请各位高手给出解释啊

未命名11.jpg

免费打赏
pipozhang
2012年09月06日 14:49:27
2楼
我建议你看看《建筑物电气装置500问》,乘以2是因为短路通路除了从电源至短路点外,还要包括故障点回电源点接地处的电阻,等于是一来一回。
回复
czl20080808
2012年09月06日 15:13:00
3楼
发生短路故障时,整个回路是相保回路,等于相线电阻与保护回路电阻之和,因此需要乘以2。
回复
wboy8759
2012年09月06日 15:40:37
4楼
在供配电手册上就有这个公式的。仔细找找。
回复
mashiyan2008
2012年09月07日 08:43:46
5楼
相保回路阻抗(L-PE)
回复
wk108
2012年09月08日 12:59:31
6楼
如果要写计算依据,在哪找到呀
回复

相关推荐

APP内打开