【求助】TN-C-S和TN-S可以这样混用么?会有什么危害?
lcy881019
lcy881019 Lv.3
2012年09月06日 11:11:35
只看楼主

一台变压器带6个路灯照明配电箱,放射式供电。变压器4芯出线TN-C-S给1号到5号配电箱供电(距离较远)。5芯出线TN-S给6号配电箱供电(距离较近)。请问这样设计可以么?不可以的话会有什么危害?

一台变压器带6个路灯照明配电箱,放射式供电。变压器4芯出线TN-C-S给1号到5号配电箱供电(距离较远)。5芯出线TN-S给6号配电箱供电(距离较近)。请问这样设计可以么?不可以的话会有什么危害?
免费打赏
lcy881019
2012年09月06日 11:40:32
2楼
沉了自己顶一下
回复
foreason
2012年09月06日 12:51:54
3楼
为什么不用TT?
回复
智库
2012年09月06日 13:22:18
4楼
行,我看行。
回复
keveinren
2012年09月06日 14:05:16
5楼
没见过这种做法,但我认可.
回复
lcy881019
2012年09月06日 15:28:17
6楼
工程比较急没有考虑过用TT,保证安全的情况下怎么方便怎么做。
回复
biggienis
2012年09月07日 09:51:11
7楼
为什么不都用TN-S,最安全,混用的话,当TN-C-S那边的PE和N线共用段出现漏电的话,难免会传到TN-S这边来!为了省那么一根线,反倒不安全了

整个都用TT的话,都比TN-S和TN-C-S混用来得安全,但是TT系统接地,要把每个设备的金属外壳接地线打入地下50CM以上,更不经济,而TN-S只需中性点接地和重复接地,如果设备接地比较多,算下来可比TN-S多的那条线贵多了!
回复
slqljw
2012年09月07日 10:21:56
8楼
路过,学习,怎么没人解答啊,我看到的设计民用建筑的,照明回路,都是4+1
回复
zamwry
2012年09月07日 10:38:30
9楼
TT给路灯供电,漏电断路器的保护更灵敏些
回复
zhangliaaa_001
2012年09月07日 11:21:19
10楼
同意这个说法 ,在考虑安全的情况下还要考虑到成本
回复
lcy881019
2012年09月07日 11:43:11
11楼
这样不行的话干脆统一TN-C-S,主要4芯电缆已经买了,想改TN-S已经不可能了,再说供电距离比较远,TN-S过去也要做不少重复接地,还不如直接TN-C-S过去,还能省点钱。
回复