配电室高度和疏散指示及应急照明问题
asong117
asong117 Lv.2
2007年03月08日 23:59:54
只看楼主

我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。

我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少?
疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。
免费打赏
mmmaxh
2007年03月09日 09:27:33
2楼


变压器若为干变梁下净高3m左右,油变的话须计算变压器吊起高度.
疏散指示及应急照明灯最好单独回路.
回复
t7890
2007年03月09日 10:05:00
3楼
高压、低压配电房及变压器室照明按照规范都应为应急照明。建议单独回路!
回复