关于630箱变及配出电缆的问题
赵志强
赵志强 Lv.2
2007年03月08日 21:40:04
只看楼主

今天遇到这样一个问题:一个630的箱变二次配出至配电室为两根VV22-3*240+1*120电缆(长度30米左右)开关额定电流为1000A,现在一根电缆完全烧断,化成铜水,开关没有跳闸。出事前每逢打雷时开关就容易自己跳闸,经检查发现A相有一根电缆对地短路,摘除这一根其他继续工作,最后如上了。请解释以上情况,关键是开关打雷时容易自己跳闸,电缆都化成铜水还没有跳闸。

2007年03月09日 18:56:19
2楼

烧坏与打雷无关!

举例说明:

计算电流600A,每根240电缆分300A电流。一根电缆A相接地。被你摘除。那另一根240的电缆A相要分配到600A的电流!

能不烧吗?而且断路器还不跳闸!



回复