各位同行,在这里有个问题想个大家探讨一下。如:由于电压等级为6000V的变频器造价过于昂贵,那么我就采用一个电压等级为400V的变频器,后面接一个升压变压器(400V/6000V),最后再接电机。这样的接法是否可以行得通?
各位同行,在这里有个问题想个大家探讨一下。如:由于电压等级为6000V的变频器造价过于昂贵,那么我就采用一个电压等级为400V的变频器,后面接一个升压变压器(400V/6000V),最后再接电机。这样的接法是否可以行得通?
2楼
不行!
变频器输出的电流电压波形都已不是正弦波,普通变压器无法满足要求.
如你非要如此,对变压器的设计是一个大大的挑战!
回复
3楼
可以,在高压变频器尚未成熟的时期,你说的正是当时使用的方法。所谓“高-低-高”方案。
99年,我们使用的是西门子变频器,两台干变,降压,调节后再升压供500KW6KV电机。直到目前运行正常。
当然,要一下技术经济分析,看目前何种方法适合。
回复
4楼
应该可以,只是如果为了省钱,就有必要考虑其他调速方法,多做几个方案比较一下。
回复
5楼
这个升压变压器在磁密的选取上、及其它设计上有什么要点要注意的吗,烦请告知哈,谢谢各位啦,急呢
回复
6楼
我们是由卖变频器的公司成套供货,只要提出方案,提供技术参数,直接找他们即可搞定。一般不需用户费心。
升压变压器要看工作频率情况。当然磁密低一些好。
回复