关于采暖系统并网的新问题,请教高手
ld16
ld16 Lv.2
2007年03月08日 11:03:13
来自于采暖供热
只看楼主

请教大家:我这有两个供暖系统要并网,地理位置相邻,面积相当,都是四万多平米.但一个是上给下回,另一个是下给上回.并网后,取消一个锅炉房,在下给上回的的锅炉房换锅炉,如果单独铺设一条管道至另一个锅炉房进行并网,应该能够正常供热吧?如果一条供暖管道上,有的楼是上给下回,有的楼是下给上回,会不会影响供热呀?怎么连接?我原来没学过暖通,接触到这个问题,请大家帮忙..

请教大家:
我这有两个供暖系统要并网,地理位置相邻,面积相当,都是四万多平米.但一个是上给下回,另一个是下给上回.
并网后,取消一个锅炉房,在下给上回的的锅炉房换锅炉,
如果单独铺设一条管道至另一个锅炉房进行并网,应该能够正常供热吧?
如果一条供暖管道上,有的楼是上给下回,有的楼是下给上回,会不会影响供热呀?怎么连接?
我原来没学过暖通,接触到这个问题,请大家帮忙..
免费打赏
hnzhanghc
2007年03月10日 08:45:02
12楼
不管是上供下回,还是下供上回,末端采暖设计负荷已经固定,如果并网,主要考虑楼层高度以及两座楼的高度差及管径(流量要保证).从锅炉房联管比较方便,但要在联络管上加设备.如果两座楼高度一样,直接连管就行.如果两座楼高度不一样,要加装止回伐\减压阀\.
回复
lxtongzhi
2007年03月10日 09:57:39
13楼
根据我的经验,应该没问题,但是并网,两个小区要从供热站的分水器上分开,就行了,终端采暖系统,只要不是高层,就不会有问题。