请教大家:我这有两个供暖系统要并网,地理位置相邻,面积相当,都是四万多平米.但一个是上给下回,另一个是下给上回.并网后,取消一个锅炉房,在下给上回的的锅炉房换锅炉,如果单独铺设一条管道至另一个锅炉房进行并网,应该能够正常供热吧?如果一条供暖管道上,有的楼是上给下回,有的楼是下给上回,会不会影响供热呀?怎么连接?我原来没学过暖通,接触到这个问题,请大家帮忙..
请教大家:
我这有两个供暖系统要并网,地理位置相邻,面积相当,都是四万多平米.但一个是上给下回,另一个是下给上回.
并网后,取消一个锅炉房,在下给上回的的锅炉房换锅炉,
如果单独铺设一条管道至另一个锅炉房进行并网,应该能够正常供热吧?
如果一条供暖管道上,有的楼是上给下回,有的楼是下给上回,会不会影响供热呀?怎么连接?
我原来没学过暖通,接触到这个问题,请大家帮忙..
2楼
有人看到了,给解释下呀..
回复
3楼
不会影响,不用考虑室内的采暖方式,考虑一下建筑物高度。
回复
4楼
一条管道上,同时连接两个楼或更多,有上给下回的,有下给上回的..不会影响吗
为什么要考虑建筑高度呀,
回复
5楼
如果不是高层建筑,不涉及到系统分区.这两种系统并网应该可行.
回复
6楼
所以的楼都是中层,最高六层,,一共有二十多栋.
回复
7楼
如果容量足够应该可以!
不过最好考虑一下室外系统形式!
回复
8楼
单栋楼的系统形式不会影响整个外网的并网,考虑好总系统复合和阻力就行了,没有问题。
回复
9楼
个人认为并网没问题,建议并网后,两个分区还是要相对独立,在锅炉房分水器处单独引出,利于调节、管理。
回复
10楼
没这样做过!!!!!!
还真不太清楚!!!!!!
回复
11楼
并网后,原来的供回管管径,作为新的供回管,管径都小;
因此,并网后,总的供回管管径得大小应作核算,否则,流量不足,导致尾端不热。
回复