12楼
完全可以,没有什么规范要求不行,楼上说不可以,请提出证据来说服大家!:)
回复
13楼
不可以,共板法兰风管只可以做排风排气之类的,不可以做排烟
必须要做角钢法兰
不过实际中数量少没人做共板,数量大很少人做角钢,价格及材料问题
回复
14楼
说不可以的提出依据好吗?楼上的说排烟按高压算那是指板厚不是连接要求。
回复
15楼
共版法兰风管属于薄金属法兰风道,不得用于中高压系统
回复
16楼
同样1.2的板材,为什么不行?什么地方规范规定共版法兰风管属于薄金属法兰风道,不得用于中高压系统,请发上来大家共同探讨!
回复