共板法兰风管损耗率到底怎么算啊?定额中的13.8%到底值得是什么?我是否可以理解为13.8%是弯头、三通等管件对普通直管段的相对损耗?
共板法兰风管损耗率到底怎么算啊?定额中的13.8%到底值得是什么?我是否可以理解为13.8%是弯头、三通等管件对普通直管段的相对损耗?
2楼
损耗率除了计算材料之外没什么实际意义。举个例子:1节1000x400的管子用1250宽度的铁皮做,那么直管整节就是1160mm, 它的面积=(1+0.4)x2x1.16≈3.25㎡,但是你实际用了多少㎡的铁皮呢,你实际用的是(1+0.4+0.038)x2x1.25≈3.6㎡,这个中间的差额就要用上13.8%了,当然,在做直管尤其是整节管的时候,损耗并没有那么大,但是很多弯头有、三通、S弯就不一定小于13.8%了,而且共板法兰风管配套的卡条或者插条风管配套的插条你要不要算进去?13.8%只是个大致的平均值罢了。
回复