1:小于7.5KW三相电机的定子一般是星接还是角接?大于7.5KW的又是怎样接的呢? 2:绕线式三相电机的转子是星接还是角接?工作时和定子绕组是怎么接线的? 3:笼式三相电机的转子怎么通电流?又是怎样的接线呢?
1:小于7.5KW三相电机的定子一般是星接还是角接?大于7.5KW的又是怎样接的呢?
2:绕线式三相电机的转子是星接还是角接?工作时和定子绕组是怎么接线的?
3:笼式三相电机的转子怎么通电流?又是怎样的接线呢?
2楼
绕线式三相电机的转子在启动的时候是通电的,启动完成后就不通电,而是靠电磁感应转动(象笼式电机那样)是吗?
回复
3楼
是这样吗???
1.一般绕线式转子是不通电的,在启动的时候转子中做星形连接串入电阻来改变电机的转差率,从而改变电机的转速, 在切除的过程中电机是恒转矩。应用最常见的就是起重机分级切除转子上的电阻来改变起重机的上升速度。
2.绕线式转子在启动的时候需要调速时做星形连接,并且串电阻.不需要调速的话就直接短接.
3.电动机做什么形式连接,一般不是考虑惦记的容量,只取决于电机的制造形式,或者说是绕线方法.
回复
4楼
不懂
回复
5楼
一般电动机的接线并不规定在多少功率界定是角接或星接,它取决于绕组数据,一般小的电机磁通小,每伏匝数多,用星接,而大功率的电机正好相反,但也是不绝对的;绕线式电机的转子绝大多数是星接的,它并不接电源,而是在起动时串接电阻(电抗,电阻 ,水阻...)降低起动电流,在运行时短接.
回复