我遇到了一个电气故障,请大家帮我解决以下,谢谢
leavebreeze
2007年03月07日 21:53:36
只看楼主

我们的一个别墅采用三相四线供电方式,在使用过程中发现在开灯时经常灯泡爆裂,认为可能是因为小区入住户数不多电压偏高造成的,但今天晚上突然所有的灯忽亮忽暗,很多灯泡爆裂.当时开着的用电器有三相中央空调一台,4000W单相干衣机一台,若干电脑及灯具.请大家帮我分析一下是什么原因,谢谢啦!

我们的一个别墅采用三相四线供电方式,在使用过程中发现在开灯时经常灯泡爆裂,认为可能是因为小区入住户数不多电压偏高造成的,但今天晚上突然所有的灯忽亮忽暗,很多灯泡爆裂.当时开着的用电器有三相中央空调一台,4000W单相干衣机一台,若干电脑及灯具.请大家帮我分析一下是什么原因,谢谢啦!
免费打赏
liuhe4941
2007年03月10日 16:57:52
22楼
依我判断是:N线故障,或N线接错于相线,或系统单相接地,引起相电压变线电压,引起单相用电设备的烧坏。最简单的办法是测量相间、线间电压是否正常!
回复
lwhsfz
2007年03月10日 19:33:59
23楼
N线接触不良
回复
a3878196
2007年03月10日 20:30:29
24楼
三相空調是不會燒
回复
a3878196
2007年03月10日 21:11:39
25楼
因线电压是380v,负荷重单相电压低 .负荷轻电压高,中性线N断
回复
caozhonglian
2007年03月10日 21:14:33
26楼
N线的问题.我遇过.是零线没接.三相不平衡,
回复
zhoushu8
2007年03月10日 21:42:15
27楼
毫无疑问是N线没接通,

估计你是在N线上装开关了
回复
pancj918
2007年03月10日 22:11:24
28楼
1、零线接触不良居多,再者就是三相严重不平衡。在忽明忽暗时用万能表一测就搞点。
回复
lwshncpc
2007年03月10日 22:29:11
29楼
十之八九是N线有问题,好好查查吧。
回复
wang8067
2007年03月10日 23:15:06
30楼
十有八九是零线出问题了,检查一下线、相电压,确定N线是否正常
回复
ljlhbljlhb
2007年03月11日 00:17:59
31楼
我个人感觉应该是零线接触不良造成,施工时零线接触不好或者接头有氧化现象.
回复

相关推荐

APP内打开