板配筋时怎么判断是固端还是铰支?
guaiyi65
guaiyi65 Lv.2
2007年03月07日 17:07:52
只看楼主

板配筋时怎么判断是固端还是铰支?铰支跟简支有什么区别?答案见20楼专家的答案来:1、简支和铰支绝对不是一码事。2、所谓简支,仅仅对单跨构件,有简支梁,简支板,一端是固定铰支座,另外一端是可动铰支座的单跨梁或板,称为简支梁或简支板。简支梁或板是静定结构。3、N多跨连续梁板,梁板在中间支座处连续,但是计算简图上,中间支座下方还是连杆,还是铰,不是固定端,譬如现在多层砌体结构的楼屋盖板,在中间支座是砌体,不可能承担弯矩,所以这些个节点只是连续节点,不是刚性节点,不是固定端,相邻两跨的内力在支座处平衡,支点不参与弯矩分配,这是N多跨连续梁或板的受力特点。

板配筋时怎么判断是固端还是铰支?
铰支跟简支有什么区别?




答案见20楼专家的答案来:
1、简支和铰支绝对不是一码事。
2、所谓简支,仅仅对单跨构件,有简支梁,简支板,一端是固定铰支座,另外一端是可动铰支座的单跨梁或板,称为简支梁或简支板。简支梁或板是静定结构。
3、N多跨连续梁板,梁板在中间支座处连续,但是计算简图上,中间支座下方还是连杆,还是铰,不是固定端,譬如现在多层砌体结构的楼屋盖板,在中间支座是砌体,不可能承担弯矩,所以这些个节点只是连续节点,不是刚性节点,不是固定端,相邻两跨的内力在支座处平衡,支点不参与弯矩分配,这是N多跨连续梁或板的受力特点。
4、一些基本的力学结构概念还是需要多加温习。

[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-7-11 17:42 编辑 ]
免费打赏
zhphnpcsu
2007年03月08日 15:22:53
12楼
傻瓜!
回复
heitu0606
2007年03月08日 16:20:18
13楼
别听8楼的瞎说,不是所有的都可以用固端,边梁处应该用简支.即使按简支算完那地方也要按最小配筋率配筋,也能抗弯.其实实际情况不可能是完全固端或完全简支,具体情况具体分析,关键是理解原因.
回复
huqingheng
2007年03月08日 16:53:48
14楼
概念问题应该多看一下规范和03G101,别人告诉得只能是大概得,只有自己看书总结一下才能深刻理解。
回复
qinnxia
2007年03月08日 17:25:34
15楼
同意14楼的说法。顺便BS一下2楼和13楼
回复
3diligent
2007年03月08日 19:34:05
16楼
基本上来说,支座可以提供抗弯能力的话,就可以作为固端。所以,如果你要计算的板的支座的旁边有板,这块板的负钢筋可以伸入隔壁的板,并且有足够的锚固长度,即这块板的1/4到1/3,那这个支座就是固端。
简支和铰支是一回事,简支是工程上的叫法,铰支是力学的叫法。
回复
霍琛布鲁茨老爷
2007年03月08日 21:45:38
17楼
实际情况下的现浇板支座应该是介于简支和固端之间的,所谓简支和固端只是便于计算而做的简化,只能说明该处的板支座更接近于那种情况。
回复
tangcaijun
2007年03月09日 00:17:58
18楼
2007年03月09日 14:27:33
19楼

这位的说法比较准确,没想到有那么多人对简支固支概令理解不清楚,教科书上说得很清楚,根据支座的转动能力确定其约束状况的假定。房屋土建工程中很少有绝对的理想支座状况,桥梁工程中能做到绝对简支。为什么我们按简支计算还要在板面配置不小于板底1/2的构造筋,因为支座理想假定与实际有差别
回复
godiwy
2008年07月04日 12:39:39
20楼
一般来说,砖混部份的中间支座按固端计算,边支座按简支计算.框架部分一般全按固端计算.
我想是这样吧.高手支座.
回复
f240873640
2008年07月04日 16:12:04
21楼
不错,边界板按简支来算,高差大于50mm的按简支来算
回复

相关推荐