我提出这一问题的根源在于先一项目中想用一小功率交流电机加变频的方法取代旧设备中的一台140W的直流电机。初步设想选用三菱FR-S520 0.2KW变频器。但该变频器为单相220V输入,三相220V输出。而我们通常使用的电机为额定电压为三相380V。并且在论坛whjuli兄所写的“变频器基础知识讲座6”中提到对于三相220V输出的变频器须使用三相220V的电机。所以引出上述问题与大家探讨。我这两天也查看了一些资料,得出以下结论,不知对否,写出来与大家再进一步讨论,请各位高手继续指教。
1、在国内,大部分电机为额定电压380V,这一参数的实际含义是指电机所接三相电源的线电压。对于3KW以下的小功率电机而言,三相绕组通常接为星形,所以当接入线电压为380V的电源时,每项绕组所承受的电压为220V,而对于3KW以上的电机,三相绕组通常接为三角形,各项绕组所承受的电压为380V,以获取较大的转距。基于此,所以论坛中有帖子提到当电机功率远大于实际需求时,可将电机绕组的接法由三角形改为星形,以达到节能的目。
2、那么对于我前面所提出的三相220V输出的变频器如何来选配电机的问题,我想应该是这样的:能买到额定电压为三相220V的电机当然最好,如果不能,则可以用国内最常见的三相380V的小功率电机,将电机绕组由星形改为三角形,这样加在绕组上的电压仍为220V,电机应该可以正常运转。
3、小功率电机380V/Y型,220V/△型是指电机接三相380V电源时,应接成Y星,而接三相220V电源时应接成△型。而对于三相绕组所承受的电压而言,在使用三相380V电源的情况下,当电机接成Y型时,绕组上的电压为三相电源的相电压220V,若电机接成△型,则绕组所承受的电压为三相电源的线电压380V. 其实很简单,三相380V电压时,国产电机有两种接法:星型/三角型。对于电机而言,星型接法时绕组两端加的是相电压为220V;三角型接法时绕组两端加的是线电压为380V。所以我们利用这一特性,通过改变同一电机的接法得到改变转矩、功率、电流等目的。
而你想要把三相220V电源接到国产电机上,我认为是可以的。将电机三角型连接到电源上。此时绕组上加的是220V电压,是电机额定电压之一,此时电机工作在相当于星型接法接入380V电源时的状态。功率、电流、转矩。。。都等同,应此肯定可行。
4、还有一问题:我查阅一电工手册上,所有三相电机的额定电压手册上均标为“220/380",而实际我看到的电机上额定电压通常只标为380V.这是否说明额定电压为三相220V的电机也属国标之内。在市场上有三相220V的电机出售吗?这种电机在国内用的广不广,还是属于比较特殊的?
顺便说些题外的话:在高手看来也许我问的问题是比较低级的,但我敢说对于刚毕业的以及随毕业若干年但很少接触电机、调速这块的自动化专业的本科生来言,这个问题恐怕未必能绕的清楚。目前国内高校的教育现状是与实际应用脱离太远,所学的知识跟本不实用。所以我希望能在网上与大家多交流工作中的实际经验,相互学习。希望各位高手对本人以及其他菜鸟所提出的一些基本问题勿嘲笑,也希望广大菜鸟敢于提问,不懂就问,没什么了不起的。大家共同学习提高,谢谢。