发输变电2011下午案例26、29题30题讨论
noryaship
noryaship Lv.2
2012年09月05日 23:05:18
只看楼主

29题:发电机Se=352.94MVA,按手册主变选择内容,单元接线的主变为按发电机额定容量减去厂用变容量还有10%裕度,发电机连续容量减去厂用变容量两者之中大的选择,题目要计算主变最小容量,选择厂用变容量为46MVA计算,则用发电机额定容量算的那个大,结果为337.6MVA,选D。30题:高厂变持续工作电流为1.05×50×1000/220/根号3=137.78A,则S=137.78/0.4=344.44 则可选LGJ-300导线。选C。

29题:发电机Se=352.94MVA,按手册主变选择内容,单元接线的主变为按发电机额定容量减去厂用变容量还有10%裕度,发电机连续容量减去厂用变容量两者之中大的选择,题目要计算主变最小容量,选择厂用变容量为46MVA计算,则用发电机额定容量算的那个大,结果为337.6MVA,选D。
30题:高厂变持续工作电流为1.05×50×1000/220/根号3=137.78A,则S=137.78/0.4=344.44 则可选LGJ-300导线。选C。
还有第26题,我的算法可能错了,请各位指正:
Qz=(30的平方+10×30的平方+30的平方)×2/12=1800
Qf=0.05×30的平方=45
则总的Q=1845,选最接近的答案B 1872

不知道以上各题我做的对不对?请教
免费打赏
aimtofly
2012年09月06日 06:00:25
2楼
29、DL5000 关于发电厂主变压器容量的选择就一条:发电机最大输出功率-厂用计算负荷(注意不是厂用变压器容量,后者比前者多10%)
30、没错,选低一级的导体
26、Qf系数是0.1(DL5222 附录),QZ题干给出不考虑周期分量的衰减了,直接I2t
回复
harry298
2012年09月06日 22:03:35
3楼
第26题解答如下:
据《电力工程电气设计手册》(1)P470式(4-45)
Qt=Qz+Qf=I"平方(t+T)=30平方(2+0.1)=1890应该选C
回复
noryaship
2012年09月06日 22:20:04
4楼
你今年肯定过了
回复
noryaship
2012年09月06日 22:45:06
5楼
Qf系数对变电站不是0.05吗?QZ题干给出不考虑周期分量的衰减了,直接I平方乘以t,不考虑衰减情况的公式是不是出自手册热稳定校验的内容?
回复
aimtofly
2012年09月06日 23:40:24
6楼


对变电站是0.05

但这道题是发电厂,而且问的是发电厂升高电压母线

这个跟冲击电流的冲击系数有点类似的划分 1.9 1.85 1.8 分别对应发电机出口电压母线、发电厂升压母线、变电站电压母线

----------------------------------------------------------------------------------------------------

备考的过程比较有意思,学习研究了不少知识,也许考完就没这个动力了

趁没考前,多琢磨琢磨,没坏处

考前可以说大家都一定能过,信心最重要

:)
回复
jingjunqiang
2012年09月07日 11:10:44
7楼
29:DL 5000-2000中有说明,发电机最大连续运行容量减去厂用变计算负荷,但要注意看条文说明,这个计算负荷是用厂用电率估算的负荷,我记得题干里面应该给了2个参数。
26题的T取0.1,电力手册一次部分有说明
回复