建筑物外墙设置喷淋管网
tulang1989
tulang1989 Lv.2
2012年09月05日 17:56:08
只看楼主

求助各位大师,建筑物外墙在什么情况下需要设置喷淋?危险等级如何确定?

求助各位大师,建筑物外墙在什么情况下需要设置喷淋?危险等级如何确定?
免费打赏
gzs7611
2012年09月05日 18:51:35
2楼
没有看懂,具体点
回复
tulang1989
2012年09月06日 09:32:01
3楼
您好,就是有一次在酒店喝茶看到相邻有一栋建筑物,沿着建筑外面二层设置了一排喷淋,喷头都是布置在建筑物二层窗口正上方,两建筑物之间相隔5米左右,回来查看规范没有找到相关的条文在什么情况下建筑物外墙需要设置喷淋的,求各位高手赐教
回复
muyang2099
2012年09月06日 12:23:54
4楼
楼间距不满足要求,应与消防部门协商解决后,当地消防部门允许这种做法,并采取措施防止火灾蔓延至另一栋楼的做法。
回复
tulang1989
2012年09月06日 14:42:33
5楼
多谢前辈赐教
回复
zp_ks
2012年09月25日 09:58:17
6楼
建筑防火间距小于规范要求,为了达到安全目的,消防部门要求单位做的防火分隔水幕吧