【求助】“长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次”出自哪本规范?
hmlzhj
hmlzhj Lv.12
2012年09月05日 17:07:25
只看楼主

今天被审图的提了这条意见“长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次”,我曾经也看到过这一条的,但是现在想不起来到底出自哪本规范,翻了许多相关规范都没找到,是不是规范更新后这一条删掉了?请高人指点下,不胜感谢![ 本帖最后由 水如天 于 2012-9-5 17:08 编辑 ]

今天被审图的提了这条意见“长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次”,我曾经也看到过这一条的,但是现在想不起来到底出自哪本规范,翻了许多相关规范都没找到,是不是规范更新后这一条删掉了?请高人指点下,不胜感谢!

[ 本帖最后由 水如天 于 2012-9-5 17:08 编辑 ]
hmlzhj
2012年09月06日 09:46:53
2楼
都没有人知道吗?
禅师、飞狐、龙王等高手匿了以后,这个论坛
回复
iamcmh
2012年09月11日 14:37:54
3楼
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;
2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;
3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。

……时,要这么做,不……时要不要这么做就不清楚了。
回复
hmlzhj
2012年09月15日 23:07:24
4楼
这一条我倒是没注意到,看这意思是要20-30米做一次接地了。谢谢楼上!
回复
whatr
2012年09月16日 10:46:41
5楼
这种条款一般会在民规、施工验收规范有
回复

相关推荐