大家帮忙看下,这个家庭配电方案作的怎样
dianqi2005
dianqi2005 Lv.2
2007年03月07日 11:23:22
只看楼主

给朋友一在农村的家里搞电气设计。下图为偶作的,进户线只有一零一火,考虑所有插座回路均设漏电保护。1、总开关是否需要设置漏电保护?2、插座回路漏电断路器使用2P的,怎样?3、线路选型及开关参数选型,怎样?

给朋友一在农村的家里搞电气设计。下图为偶作的,进户线只有一零一火,考虑所有插座回路均设漏电保护。
1、总开关是否需要设置漏电保护?
2、插座回路漏电断路器使用2P的,怎样?
3、线路选型及开关参数选型,怎样?
免费打赏
powerstation321
2007年03月10日 15:07:28
22楼
把照明分二三路,有时一只整流器短路家里没一只灯亮很麻烦,再留二路空调带漏电的。卫生间如没浴霸,电加热就没必要用4平方的线。
回复
lwshncpc
2007年03月10日 22:54:19
23楼
如果是自己家肯定不这么浪费,分支线径选得比较大,铜线太贵,按图纸上的线径,BLV铝线足矣。地线问题在农村非常好解决:平原地区的大地一般比较湿,窗户外边随便找个地方砸一根铁钎下去,连根线上来就好了。家庭用电,照明与插座分开设开关。漏电保护器是一定要装的,一般只装到插座电路上。
回复
ljlhbljlhb
2007年03月11日 00:50:40
24楼
1\由于是楼上楼下,所以照明应该分开,否则一但照明开关出现了问题,就会出现全楼没有照明,一片漆黑,给维修带来不必要的麻烦.可以将楼上楼下的插座合到一个开关上.
2\这种接法,一但出现设备外壳带电或者人触电漏电保护是会跳的,如果不跳应该是规格型号选择的问题,也有可能是漏电保护器不灵敏或者干脆是坏了,为了预防这种情况你可以在总路上连续安装两台漏电保护器,而不必在所有的支路上都安装.
3\在农村,没有接地线的随处可见,所以不用考虑这个问题.我做过很多这样的工程,验收时一定要检查漏电保护的灵敏程度.
回复
dianqi2005
2007年03月12日 09:05:45
25楼
照明分两路,可以考虑,
楼上各位,长开思路了
回复
xiangbaobaoch
2007年03月13日 09:37:13
26楼
我家也是农村的,就只有刀开关和熔断器!
回复
dianqi2005
2007年03月19日 10:08:48
27楼
综合各位的意见,准备预埋一根BV线,一端接角钢埋深1m,一端接配电箱PE排。

BV线,选多大为最佳?
回复
xuanyu0521
2009年04月18日 13:36:17
28楼
认真进来学习学习!