变频器恒压供水怎样实现睡眠?遇到困惑求助
jjc84787624
2012年09月05日 10:18:50
只看楼主

桂林理工大学建筑工地,装了台恒压供水,条件是一台泵一台变频器实现工频变频转换,由于工地用水频繁,为了进入睡眠状态测试,就装了个总出水开关,但关掉出水一时进入不了睡眠,反馈值随设定值变,比如设定6公斤,反馈值就在5.99根本进不了睡眠,设定5公斤,反馈就在4.99波动,总进不了水面,之前在桂林日报社施工工地也装过一台,好像又能正常,我是桂林精诚电气http://www.glbpq.com 变频器是富凌的ZD300

桂林理工大学建筑工地,装了台恒压供水,条件是一台泵一台变频器实现工频变频转换,由于工地用水频繁,为了进入睡眠状态测试,就装了个总出水开关,但关掉出水一时进入不了睡眠,反馈值随设定值变,比如设定6公斤,反馈值就在5.99根本进不了睡眠,设定5公斤,反馈就在4.99波动,总进不了水面,之前在桂林日报社施工工地也装过一台,好像又能正常,我是桂林精诚电气 http://www.glbpq.com 变频器是富凌的ZD300
luoladuodu
2012年09月20日 09:17:46
2楼
采用压力继电器有上下限位的,压差可大点的。
回复
zpy171
2012年10月02日 23:12:48
3楼
在反馈上做一些手脚 欺骗一下变频器 试试
回复
边军1001
2016年10月21日 08:58:19
4楼
加一个压力罐
回复
wang171468177
2016年10月22日 19:20:12
5楼
应该有个缓冲罐吧。另外压力反馈有误差了吧。
回复
a396673967
2016年10月24日 22:06:46
6楼
非常谢谢楼主分享
回复
海浪20102
2016年11月12日 11:46:59
7楼
去年7月我公司污水处理换一台变频器,询问厂家了也不行,最后自己慢慢调参数,终于能进入到睡眠了。重点参数:最小运行频率,睡眠阀值,睡眠等待时间,苏醒阀值。仅供参考,变频器型号不同,参数设置也有差异。