室外栓须要2股水柱保护建筑任一点么?
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2012年09月05日 09:49:00
只看楼主

3 室外消火栓的间距不应大于120m;4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;建规的这两条意思是不是:保证任意位置都须2个室外栓保护呢》?

3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;
建规的这两条意思是不是:保证任意位置都须2个室外栓保护呢》?
免费打赏
a_mmm_a
2012年09月06日 18:26:16
2楼
首先你要明白 室内消火栓和室外消火栓的作用区别 室内消火栓是直接喷水灭火,室外消火栓的作用是供消防车取水,所以没有说 室外消火栓没有两路保护的规定。
回复
pangjiang27
2012年09月07日 09:44:05
3楼
建规8.2.8条文解释3 我国城市街区内的道路间距一般不超过160m,而消防干管一般沿道路设置。因此,2条消防干管之间的距离亦不超过160m。本条规定主要保证沿街建筑能有2个消火栓的保护(我国城市消防队一般第一出动力量多为2辆消防车,每辆消防车取水灭火时占用1个消火栓)。*

只是沿街建筑要求2股水柱么???
回复
water_1786
2012年09月18日 00:02:33
4楼
没这样的说法吧
回复
灬天蝎乄
2012年09月19日 18:24:17
5楼
室外消火栓 只需要覆盖到就可以了,没有2个同时保护的要求
回复
linhanycit
2012年09月26日 11:48:58
6楼
看到这个帖子才意识到这个问题,确实没有同时两股水柱到达的要求
回复
tx
2012年10月07日 16:25:32
7楼
室外消火栓的间距不应大于120m,室外消火栓的保护半径不应大于150m。
你作图画圆,明显作不到2个室外栓保护的。
回复
lazyww
2012年10月10日 11:11:58
8楼
根据街区道路的长度和消防车的供水能力算出来的,具体详见建筑防火设计规范2006版8.2.8的条文解释
回复
liuyek
2012年10月10日 15:45:42
9楼
只要室外消火栓间距不大于120米即可,不考虑两股水柱保护的问题。规范没有要求。
回复

相关推荐