关于外墙保温的讨论
tangtanghymn
2007年03月06日 16:23:40
只看楼主

大家好,我是做结构设计的,由于工作需要,想向大家请教一个问题,是关于屋顶的做法。原屋顶采用的是115毫米的聚本板保温层,传热系数为0.31。但是由于为了达到传热系数为0.2,所以要增加板的厚度,粗算要达到200厚,但是这样做是否合理呢?如果为了降低传热系数,可否采用挤塑聚本板?采用这种板多大的厚度能达到传热系数为0.2?多谢大家 !!

大家好,我是做结构设计的,由于工作需要,想向大家请教一个问题,是关于屋顶的做法。原屋顶采用的是115毫米的聚本板保温层,传热系数为0.31。但是由于为了达到传热系数为0.2,所以要增加板的厚度,粗算要达到200厚,但是这样做是否合理呢?如果为了降低传热系数,可否采用挤塑聚本板?采用这种板多大的厚度能达到传热系数为0.2?
多谢大家 !!
免费打赏
sohotliu
2007年03月07日 15:40:51
2楼
我是做工程的,没有算过屋顶的传热系数。我碰到的工程屋顶保温层基本上是挤塑聚苯板,我认为改变材料也可行。200厚的保温板,对于上面的保护层后期出现裂缝的可能性很大。
回复
gaoyiwen1903
2007年03月16日 11:09:50
3楼
屋面用挤塑剧本板是可以得,厚度和适用范围相关规范都可以查到.
回复

相关推荐

APP内打开