变频器常用来调节水泵流量,当有些时候需要适当增大水泵的流量时,是否可以通过变频器超频运行(如频率增加到55Hz左右运行)来提高水泵转速而增大流量呢?这对电动机有什么要求?
变频器常用来调节水泵流量,当有些时候需要适当增大水泵的流量时,是否可以通过变频器超频运行(如频率增加到55Hz左右运行)来提高水泵转速而增大流量呢?这对电动机有什么要求?
2楼
主要看变频器,电机和水泵是否能够承受过负荷。尤其是泵类设备,功率增加与转速成3次方的关系。
回复
3楼
变频器完全可以,只是超频后电机会超负荷。
回复
4楼
如果切换至工频是以频率到达为条件,一般切换频率上限设为50+1/2Hz,但延时不能太长,以防变频过载.
回复
5楼
变频器的范围一般是0HZ—60HZ吧!只要考虑泵类设备是否会过载就行了,像变频的时候电压等电量的变化变频器在制造的时候就充分考虑了。
回复