我有一份110KV侧的电压互感器,型号:JSQX8-110ZHL 110比根号3/0.1比根号3/0.1KV 它表示的是什么意思。有计量时,电度表电压是多大。多多指教
我有一份110KV侧的电压互感器,型号:JSQX8-110ZHL 110比根号3/0.1比根号3/0.1KV 它表示的是什么意思。有计量时,电度表电压是多大。多多指教
2楼
一次相电压110/√3kV。
二次计量绕组0.1/√3kV。
剩余电压绕组0.1kV。
回复
3楼
谢了,
回复
4楼
还有一点就是接到计量电度表后,实际电度是表计读数乘以电压互感器的变比100还是57.7
另有一个问题CT变比为2X300它表示是600/5还是两个300/5.
请指教
回复
5楼
1、实际电度是表计读数乘以电压互感器的变比100
2、CT变比为2X300表示通过一次串并联实现300/5和600/5两种变比。
回复
6楼
1、电流互感器2*300/5表示一次绕组分两段如果两端串联即为300/5,并联即为600/5。另外如果是1200安匝的,每段两匝,串接是4匝,4*300=1200,如果并联则为2*600=1200。
2、一次相电压110/√3kV。
二次计量绕组0.1/√3kV。 (用于电能计量)
剩余电压绕组0.1kV。(用于绝缘监察3台单相电压互感器首尾连接成开口三角,正常情况下开口三角电压很小,理想情况应该是0,但是在出现单相接地故障时为100V继电保护动作)
回复
7楼
又学到知识了,谢谢楼上两位老兄的指点
回复