急求,钢网架上下弦安装倒置,怎么办?
dto1998
dto1998 Lv.2
2007年03月05日 22:20:14
只看楼主

我们县教育局建一个展览馆,为圆形球网架结构,直径30米,年前赶工期,施工方把高强螺栓球连结网架吊装上了,春节后,安装天沟时才发现上下弦倒置了,施工方说拆下重安,监理说拆下高强螺栓就不能在用,施工方不想换,作为我们建设方,非常担心此网架质量,拆下是否受力受影响,求各位专家帮帮我们,应该怎么办,有什么好办法吗?现在此网架还在钢柱上?

我们县教育局建一个展览馆,为圆形球网架结构,直径30米,年前赶工期,施工方把高强螺栓球连结网架吊装上了,春节后,安装天沟时才发现上下弦倒置了,施工方说拆下重安,监理说拆下高强螺栓就不能在用,施工方不想换,作为我们建设方,非常担心此网架质量,拆下是否受力受影响,求各位专家帮帮我们,应该怎么办,有什么好办法吗?现在此网架还在钢柱上?
免费打赏
lovejob37
2007年03月07日 00:09:44
2楼
30米跨度,拆下重安,没问题.这肯定是平板网架,施工人员看图看花了哦?监理说拆下高强螺栓就不能再用(让他拿依据来,想要红包哦.)但是,还是建议贵公司找专业队伍设计施工.
回复
zyzl
2007年03月10日 12:00:32
3楼
都是拉压杆,问题会有但不大,干吧,
但高强栓怕是有些问题,不知是什么形式的?要全换是要依据.
回复
dto1998
2007年03月11日 00:35:50
4楼
据说是大六角头高强螺栓,换不换螺栓正在讨论,质检说换,监理.施工想检测.
回复
fcz19766
2007年03月11日 17:21:21
5楼
拆了重装。
回复
wangym368
2007年03月12日 09:13:09
6楼
如此重大施工错误必须纠正!一切费用应由施工方承担!必要时要追究相关人员责任。大六角高强螺栓若未紧到设计要求的扭力值,本人认为再使用问题不大,否则最好与设计人商量一下,有个依据比较稳妥。
回复
jsjtlin
2007年03月12日 09:30:12
7楼
对,未紧到设计要求的扭力值,可以使用,若紧到设计要求的扭力值,本人认为还是换了为好
回复
yejiancd
2007年03月13日 10:35:09
8楼
拆了重装。网架用高强螺栓和大六角高强螺栓有区别,网架用高强螺栓可以拆了重装。大六角高强螺栓用过后不可以重复使用,他的扭矩系数已经发生变化
回复