在我们所做的地源热泵系统中,经常会因为打多口水井而费工费力,请问是否可以采用只打一口井而达到整个系统的目的,并且能够保证温度的恒定, 如果有那位高手知道,望不吝赐教!!! 小弟先行拜谢!!!
在我们所做的地源热泵系统中,经常会因为打多口水井而费工费力,请问是否可以采用只打一口井而达到整个系统的目的,并且能够保证温度的恒定,
如果有那位高手知道,望不吝赐教!!!
小弟先行拜谢!!!
12楼
北京有呀!!!!
恒有源就是!!!!!!!!!
还有一个公司这样做,忘了叫什么了!!!!!!!!
是单井回灌技术!!!!!!
国家大剧院就用的恒有源的吧!!!!!
室外景观部分!!!!!!
好象是这样的!!!!!!!
回复
13楼
如果在农村,先利用地下水制冷(或供暖)然后灌溉土地也是利用资源呀。
在城市里,不提倡用一口井,因为如果你在不同水层取水及回灌,肯定会对取水的土地含水层的水量及水温产生影响。
回复
14楼
那看你给多大面积的房子用了,100平方的话完全可以。
回复
15楼
完全可以!
一.通常所做的是潜层水源热泵(200m以内),潜层水源热泵井的取热量取决于井的出水量。100吨15°的地下水就可以提供600kw的热量。
二.深井(几千米)的水温很高,有的可达80°,但打井费用也是很高的。
回复
16楼
我觉得还是看负荷多少,如果负荷很大,还是应设备用井
回复
17楼
那要看水井的出水量呀,还要看空调负荷的大小。如果负荷小,单井出水量也能达到,那利用单井抽回灌也是可以的,小工程有做到的。北京恒有源好像有这个技术,他们是卖西亚特地温空调的,是家法国的牌子。
回复
18楼
就算单井能够满足系统负荷,也不推荐单井,恒有源现在也做多井,为什么,因为单井计术不可靠,在大多数地区,单井计术会造成运行费用高,制冷制热效率低,因为会造成地下水层短路现在,除非是在地下水径流速度较大的地区,比如青海等地。
回复
19楼
地源热泵系统只打一口井是可以的,不过要结合工程的一些实际情况.例如那里的地下水源是不是充足,水温差是不是满足设计要求,回灌的问题怎么解决等.不过我没做过,貌似比较困难.所以一般是多口井解决!!
请求高人指点......
回复
20楼
不是不可靠,是不一定每个工程都试用啊。不只是他们公司,不少公司好像也都有这个技术 ^_^
回复
21楼
我刚做过一个商业项目:面积4万平米,采用地温水源中央空调,运行中采用一供两回,前期由于井泵安装不到位,回水回不及,只好部分回到供水井,结果井水出水温度越来越高,机组效率下降,只好外排.
回复