我们在平原水库设计中,为了减少渗漏,提高水的利用系数,常对围坝进行护砌,同时,在板下设一布一膜的土工布防渗,但对于这种型式的坝体的渗流计算,一直没有很好的方法。有做过这种计算的朋友,可以提出来,互相学习,互相促进。
我们在平原水库设计中,为了减少渗漏,提高水的利用系数,常对围坝进行护砌,同时,在板下设一布一膜的土工布防渗,但对于这种型式的坝体的渗流计算,一直没有很好的方法。有做过这种计算的朋友,可以提出来,互相学习,互相促进。
2楼
你是不是新疆的??
回复
3楼
确实是,同行应该多多帮助嘛!如果大家有好的东东千万别独用哦!
回复
4楼
搂主是浙江的把!
回复
5楼
一般是将一布一膜换算为相同防渗功能的土层厚度计算,我们在计算时有专家提出这样计算,而且我们也咨询了理正公司,由于土工膜为新型材料,他们目前正在研究,没有其他更好的办法.
一点浅薄看法,不止有无帮助.
回复
6楼
同意楼上的看法
回复
7楼
等量代换。按时间
回复
8楼
能不能采用斜心墙的计算方式计算了?只是个提议,没有实践过。
回复
9楼
yfsj的方法可行
回复
10楼
我觉得应该换算成心墙进行计算!
回复
11楼
5楼的说法可以,但土工膜的渗透系数非常小.计算出的结果很是惊人!一般认为土工膜不渗透,把接缝作好再就是计算坝基渗漏了!
回复