工频,变频切换时间讨论
thtflimin
thtflimin Lv.2
2007年03月05日 17:33:19
只看楼主

同志们好: 本人最近碰到了一个问题,是关于恒压供水的问题。三台泵共用一台变频器,当系统压力达不到设定压力时,要将变频器切换到第二台水泵。此时要将第一台泵(频率已经到达50Hz)切换到工频,两个接触器(工频和变频接触器)的间隔时间时多长,还是同时切换呢? 听说此种切换学问很多,老弟一直搞不清楚多台泵的切换,欢迎同志们讨论。 本人邮箱:baslimin@126.com

同志们好:

本人最近碰到了一个问题,是关于恒压供水的问题。三台泵共用一台变频器,当系统压力达不到设定压力时,要将变频器切换到第二台水泵。此时要将第一台泵(频率已经到达50Hz)切换到工频,两个接触器(工频和变频接触器)的间隔时间时多长,还是同时切换呢?
听说此种切换学问很多,老弟一直搞不清楚多台泵的切换,欢迎同志们讨论。
本人邮箱:baslimin@126.com
免费打赏
东方一笑
2007年03月05日 17:58:40
2楼
你的是用PLC控制吗,工频和变频有开关选择的啊。
还可以做自动和手动选择啊
回复
thtflimin
2007年03月06日 16:08:11
3楼
这个问题时多泵切换问题,请问有这方面的资料吗?
能给发点吗?
e-mail:baslimin@126.COM
回复
discover-win
2007年03月07日 12:45:14
4楼
先投工频,再投变频.但切除变频需延时,视压力变化速率定.