前两天,一家空调公司给一个甲方做了个工程,冷冻水和冷却水都用的是焊接钢管,甲方也不懂,监理说不行,必须用热镀锌钢管,施工单位告诉甲方,没有必要,后来,监理来问我(我和监理认识),我查了一下图集,说是可以用焊接钢管,监理还是坚持要改,大家平常怎么做的?
前两天,一家空调公司给一个甲方做了个工程,冷冻水和冷却水都用的是焊接钢管,甲方也不懂,监理说不行,必须用热镀锌钢管,施工单位告诉甲方,没有必要,后来,监理来问我(我和监理认识),我查了一下图集,说是可以用焊接钢管,监理还是坚持要改,大家平常怎么做的?
12楼
其实用焊接钢管是可以的。我们一般为了考虑防腐的问题都建议采用镀锌钢管。但是一般在DN80以上的管道连接方法常用的就是焊接。如果采用镀锌钢管的话,就要进行二次镀锌。一般施工队都不愿意这么做,比较麻烦。而且现在很多甲方也会要求设计院出变更使用焊接钢管。只要多加一些过滤器,并保证满水保养就应该没有什么问题。
回复
13楼
没见过这么NB的监理。坚持自己的意见就是了啊。
回复
14楼
哈哈,你比监理还要NX
回复
15楼
哈哈 什么总工?
热镀锌钢管 也是有缝的钢管.只不过镀一层锌而已.
看设计说明要求是什么的. 不能说设计说明用焊接钢管就可以, 现在非要改为热镀锌钢管. 已方不就亏钱拉?
哎.
甲方,监利.
都不专业.
回复
16楼
哈哈 干脆改为 金的把. 更不生锈.
回复
17楼
那是钱没处去
回复
18楼
让他说出他的理由,看看哪条规范有明文规定。
回复
19楼
看看抵押流体用焊接钢管规范,就清楚了,应该用清楚标准的说法,不能太笼统
回复