建研院关于桩筏计算几个问题的解答(转贴)
superstar2202
2007年03月05日 14:44:38
只看楼主

说明:本贴是转自其它结构论坛。本着有利于大家设计水平提高的原则特转贴至此。如有不妥之处,请原论坛及贴子的原创作者[lkyjxm]给予谅解。(本人将表示深深的歉意!)谢谢!最后,再一次对于贴子的原创作者[lkyjxm]表示感谢!我在做我的第一个桩筏基础时,遇到几个基础的问题,请教了建研院的朱春明老师,现在贴上来和大家共享,希望能对象我一样刚工作的新手有用: 1、在《JCCAD用户手册ji技术条件》附录C列举了基床反力系数K,可以根据筏板底的土类别确定板底的K(譬如黄土取40000~50000),也可以由桩的情况确定板底的K(譬如穿过弱土层达到密实砂层取5000~150000)。我觉得这只适合一般的筏板基础(没有桩的情况;或者有桩时,但是将桩和土一起看成地基)。我的理解对吗?

说明:本贴是转自其它结构论坛。本着有利于大家设计水平提高的原则特转贴至此。如有不妥之处,请原论坛及贴子的原创作者[lkyjxm]给予谅解。(本人将表示深深的歉意!)谢谢!最后,再一次对于贴子的原创作者[lkyjxm]表示感谢!

我在做我的第一个桩筏基础时,遇到几个基础的问题,请教了建研院的朱春明老师,现在贴上来和大家共享,希望能对象我一样刚工作的新手有用:
1、在《JCCAD用户手册ji技术条件》附录C列举了基床反力系数K,可以根据筏板底的土类别确定板底的K(譬如黄土取40000~50000),也可以由桩的情况确定板底的K(譬如穿过弱土层达到密实砂层取5000~150000)。我觉得这只适合一般的筏板基础(没有桩的情况;或者有桩时,但是将桩和土一起看成地基)。我的理解对吗?
答:你的理解正确.只适合一般的筏板基础,桩筏应用有限元计算。
2、我计算一个17层框剪的桩筏基础梁,截面900x2000。我的理解是:如果采用“天然地基、常规桩基(外荷载完全由桩基承担)”时,可以不考虑板底土的作用,板底基床反力系数完全可采用“0”。而这样计算配筋特别大,配了47根32的三级钢。
答:板底基床反力系数完全可采用“0”,但桩的刚度不可为“0”。如有地质资料程序自动求解。如没有地质资料计算会出现你的问题。如果不是我说的问题出现配筋特别大,应考虑上部结构刚度。(后来我考虑上部刚度后确实改善了。)
我上面的问题出在哪里?如果板底基床反力系数不为“0”,该如何取K?既然基床反力系数不为“0”,那又如何解释外荷载完全由桩基承担?如果采用“复合地基(桩基规范JGJ94-94)”,我觉得这个板底的K该如何取,我想应该不能象一般的筏板(没有桩)那样根据筏板底的土类别确定板底的K。
答:你的问题是没有地质资料。
3、同样是上面的例题,我采用了另外一种方法处理,由桩的情况确定K(譬如穿过弱土层达到密实砂层取5000~150000),那么此时我就可以由“基础梁板弹性地基梁法计算”求得梁、板的配筋。但这样就不能用“桩筏筏板有限元计算”求得桩顶的反力,因为K值很大,荷载基本都由土承担了,桩顶反力很小。
答:“基础梁板弹性地基梁法计算”无法考虑桩集中力的影响。只能用“桩筏筏板有限元计算”。如果你解决不了问题,须发数据(*.PM,工程.*,*.JC,地质资料).
4、我想知道在桩筏计算时,您是怎么处理板底基床反力系数的?
答:用“桩筏筏板有限元计算”中的沉降试算,程序自动确定板底基床反力系数。
5、“计算结果”中的“板沉降图DIS01.T”所示沉降的数值和趋势与“沉降试算”中的差别较大,下图1为“板沉降图DIS01.T”的结果,沉降最大值162mm,最小值125mm,由于采用倒楼盖模型,其趋势基本正确;而“沉降试算”结构见下图2、3,可见同样是倒楼盖模型,平均沉降204mm,比图1中的最大值都大;图3中其趋势我不太容易理解。
答:这是程序的问题,请更新附件中的程序。
图3是上海规范的手算结果,无法考虑荷载的分布,按均布考虑。
6、布置了桩后,基础人机交互输入》主菜单》筏板》桩冲切板,此时桩顶反力尚未计算得到,如何验算?按桩竖向承载力设计值R(依照桩基规范)计算?可偏心作用时桩端反力有可能≥R,≤1.2R。
答:按桩的承载力设计值R计算。只是近似。桩的冲切应在有限元结果的冲切力校核中查。
7、用“桩筏筏板有限元计算”时,倒楼盖模型的“荷载值”项与弹性地基梁的“荷载值”项(上面红色字体部分)差别太大,不明白为何?
采用倒楼盖模型,“结果显示 ”里的“荷载信息 HZX.OUT”文件如下(只摘录部分):
荷载信息
荷载序号 荷载值(KN) 组合公式
1 0.435 SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活
桩反力= -0.342(kN) 桩承载力= 641700.000(kN)
2 -0.105 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活
桩反力= 0.214(kN) 桩承载力= 641700.000(kN)
37 0.545 SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地x+0.50*竖地
桩反力= -0.447(kN) 桩承载力= 773134.438(kN)
38 -0.514 SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地x+0.50*竖地
桩反力= 0.620(kN) 桩承载力= 773134.438(kN)
39 -0.091 SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地y+0.50*竖地
桩反力= 0.209(kN) 桩承载力= 773134.438(kN)
45 62282.645 人防荷载(1.2恒+人防)
桩反力= -62282.531(kN) 桩承载力= 773134.438(kN)
采用弹性地基梁模型,“结果显示 ”里的“荷载信息 HZX.OUT”文件如下(只摘录部分):
荷载信息
荷载序号 荷载值(KN) 组合公式
1 495287.906 SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活
桩反力= 495299.781(kN) 桩承载力= 641910.000(kN)
2 531175.875 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活
桩反力= 531188.188(kN) 桩承载力= 641910.000(kN)
37 593753.812 SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地x+0.50*竖地
桩反力= 593766.625(kN) 桩承载力= 773388.000(kN)
38 601977.938 SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地x+0.50*竖地
桩反力= 601993.938(kN) 桩承载力= 773388.000(kN)
39 592866.438 SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地y+0.50*竖地
桩反力= 592889.000(kN) 桩承载力= 773388.000(kN)
45 568546.125 人防荷载(1.2恒+人防)
桩反力= 568560.250(kN) 桩承载力= 773388.000(kN)
答:倒楼盖模型的“荷载值”包括桩的反力值,约是0。
8、“结果显示 ”里的“板配筋图及修改…..”如下图4:图4
地基梁、筏板弯件、剪钢筋超筋如何判断(没有类似SATWE里的字体变红),是否需要人工判断?
答:板需要人工判断。地基梁自动画图