风机盘管冷凝盘的冷凝水管处是否设置存水弯?有和目的?
风机盘管冷凝盘的冷凝水管处是否设置存水弯?有和目的?
12楼
但,软连接都有的。
回复
13楼
一般我们都不用的给一定的坡度就可以啦
回复
14楼
风机盘管上不需要,空气处理机(抽吸式)上要,空气处理机(压出式)不要,不过现在大多空气处理机都是抽吸式的.
回复
15楼
楼主说的是普通的风机盘管吗?怎么可能会设存水弯?而且还说是为防止负压?
要知道普通的风机盘管的凝结水盘是外置而且独立的,也就是说与大气相通的,哪来的负压?只要有坡度排水就够了!!!
您说的是不是未端中的空调箱啊?因除洁净空调箱外,一般的空调箱内的盘管的是在风机压头之前的,既是在负压段的,所以,排除热湿交换过程中产生的冷凝水是需要设存水弯的.
回复
16楼
关于风机盘管的安装,在工程照片版块中去找一下,有照片的,很好理解的!
回复
17楼
一般不需要的,如果直接接入废水排水管要在加一个存水弯,防止臭气因负压吸到房间中去。
回复
18楼
不需要,设置没什么意义。
回复