关于室外消火栓的疑惑,相信大家都会有疑惑
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年03月05日 11:40:17
只看楼主

室外消火栓的作用到底有哪些?(1)方便消防车取水?(2)从室外向建筑物喷水灭火?作用:(1)消防车取水是消防车抽水还是室外消火栓向消防车压水,如为消防车抽水,能从市政管网上的消火栓上直接抽吗?如为室外向消防车压水,那么,如果室外消火栓是从室外消防水池中接出的,哪有压力?

室外消火栓的作用到底有哪些?(1)方便消防车取水?(2)从室外向建筑物喷水灭火?
作用:(1)消防车取水是消防车抽水还是室外消火栓向消防车压水,如为消防车抽水,能从市政管网上的消火栓上直接抽吗?如为室外向消防车压水,那么,如果室外消火栓是从室外消防水池中接出的,哪有压力?
hahayu00
2007年03月06日 08:56:56
12楼
怎么越看越晕·
真的这么负责?
回复
郭子辉
2007年03月06日 12:25:05
13楼
室外消火栓有三类,
一类是直接接到市政管网上的,因为消防流量大,所以消火栓出口压力只能保证0.1MPa(规范也是这么要求的),不能满足直接消防的要求(水压不足啊),消防车从消火栓上抽水加压后灭火。此时也有两种使用方式,一是直接喷水,二是接到室内消防系统管网(水泵接合口),提供足够的消防水压力。
第二类是有消防水池的,一般是提供消防车吸水口,直接供消防车使用。也可以用管道接至室外,安装消火栓,供消防车使用,但这种情况一般比较少,主要是无法保证消防水池提供给消火栓的水压(当然有高位消防水池的是可以这样作)。但对火灾延续时间长的,也只能从市政消火栓上抽水。
第三类是有区域消防系统的,有消防水池、泵房和室外消火栓,区域消防管网不和市政管网直接连接(水质影响问题),则区域消防系统只能保证一定时间的消防用水,长时间的火灾只能从市政管网上接水使用。一般来说,区域消防系统在泵房都有可以直接使用市政管网给水的措施。还有就是区域消防泵房的可靠性与市政管网相比,还是有差距的或者是互补性的。
室外消火栓还有一类用途,与消防无关,即提供绿化用水和市政公用用水如洒水车等。目前自来水公司也都在对这些消火栓进行装表计量,以降低管损。
这样解释清除吗?
回复
mage780705
2007年03月06日 13:13:34
14楼
室外消火栓不从消防水池中接出,计算消防水池储水容积时为什么还要包括室外消防用水量这部分?
回复
anne0925
2007年03月06日 14:23:47
15楼
如果从市政管网接消火栓,水池是不包括室外用水量的。如果市政压力不够,水池是包括室外用水量的。供室外消火栓的另设一套气压供水设备。
回复
rawotto
2007年03月07日 09:44:26
16楼
这是个好帖子!




回复
猪仙
2007年03月07日 10:13:06
17楼

用泵抽出到室外消火栓管网,再供给室外消火栓......
回复
abc98888
2007年03月07日 10:14:34
18楼
室外消火栓的作用到底有哪些?(1)方便消防车取水?(2)从室外向建筑物喷水灭火?
作用:(1)消防车取水是消防车抽水还是室外消火栓向消防车压水,如为消防车抽水,能从市政管网上的消火栓上直接抽吗?如为室外向消防车压水,那么,如果室外消火栓是从室外消防水池中接出的,哪有压力?

回复
lradar
2007年03月07日 11:39:05
19楼
那大家看看我这个问题怎么解决:我做的秸秆发电项目,那肯定有秸秆收购点,秸秆收购点设置在农村,收购点秸秆的储存量为5000吨,请问这种情况消防怎么做?秸秆为露天储存方式。
按照我的理解:查规范,按照露天秸秆的储存量5000吨,则室外消防用水量为35l/s,火灾延续时间为6小时,那么我的消防水池容量为:v=35x3.6x6=756立方,这样是不是有点不切合实际,我有14个收购点,那么需要做14个这样的消防水池?室外消火栓怎么和水池连接?需要设置消防水泵吗?
回复
wang5wwwww
2007年03月07日 11:45:29
20楼

这是对的,稍微有点补充就是作为消防水池取水口的室外消火栓不能距消防水池太远,不是任意一个消火栓都可以作为消防水池的取水口。但4楼的说人家这话是误人,实在是于理不通。
回复
somebody665
2007年03月07日 11:51:42
21楼
顺便问一下:

室外消防结合器,是干什吗用的?
回复

相关推荐

APP内打开