关于室外消火栓的疑惑,相信大家都会有疑惑
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年03月05日 11:40:17
只看楼主

室外消火栓的作用到底有哪些?(1)方便消防车取水?(2)从室外向建筑物喷水灭火?作用:(1)消防车取水是消防车抽水还是室外消火栓向消防车压水,如为消防车抽水,能从市政管网上的消火栓上直接抽吗?如为室外向消防车压水,那么,如果室外消火栓是从室外消防水池中接出的,哪有压力?

室外消火栓的作用到底有哪些?(1)方便消防车取水?(2)从室外向建筑物喷水灭火?
作用:(1)消防车取水是消防车抽水还是室外消火栓向消防车压水,如为消防车抽水,能从市政管网上的消火栓上直接抽吗?如为室外向消防车压水,那么,如果室外消火栓是从室外消防水池中接出的,哪有压力?
mage780705
2007年03月05日 11:46:21
2楼
对了,对上面的帖子补充问一点:室外消火栓当室外无消防水池时,是从市政管网中接出,还是从消防水池接出,如从消防水池接出,室外消火栓就无压力了。
回复
商准
2007年03月05日 13:01:20
3楼
消防车从消火栓取水一般采用消火栓向消防车压水方式,这是消防队喜爱的进水方式,消火栓压力不低于0.1MPa, 当然消防车也可直接从市政管网吸水。如果消火栓与消防水池直接连接,此消火栓仅作为消防车的取水口,应满足消防车上的消防泵吸水高度不大于6m的要求。此时,消防车采用负压吸水方式取水。
回复
wuyazi
2007年03月05日 13:45:02
4楼
楼上误人!!室外消火栓可以直接与消防水池连接?怎么连接?
回复
visevesa
2007年03月05日 14:54:04
5楼
1)抽水还是压水,消防设计的本意是消防车从室外消火栓取水再经龙带8~9根向建筑物喷水灭火.
2)但我从消防部门的著作中看到很多消防队喜欢从室外消火栓取水到水柜(消防车),再开车到现场用消防水泵喷水.这也可能是他们的一种习惯吧.
3)消防车从市政管网上的消火栓上直接抽---是天经地义.
回复
swljc
2007年03月05日 16:03:57
6楼

没弄明白,室外无消防水池,室外消火栓怎么还从消防水池接出?
还有,如果室外消防水池还贮存了室外消防用水量,就不用设室外消火栓了吧
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月05日 16:52:13
7楼
呵呵
我也没见过,室外消火栓可以直接与消防水池连接的.
我们正常设计消防水池的时候,如果这个消防水池储存了室外消防用水,那么一般在这个消防水池应该设计一个取水口(取水井),消防车就是通过这个取水口取水(消防车上的泵吸水),一般情况下,车先走一段距离,然后再由消防车上的泵加压车上的水,进行灭火!!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月05日 16:56:26
8楼
当然,我没见过的,并不能说明没有别的人设计的.如果消防水池上设计一取水口,这个取水口通过一段管道连接,在室外设置一室外消火栓,失火的时候,再有消防车上的泵取水(这个时候取水要有泵吸水)去灭火.从理论上说也可以.就是不知道别的地方可设计过这个了??
回复
sunydongy
2007年03月05日 16:57:26
9楼
这有什么疑问的?产生疑问是让楼主这样的人给误导出来的。室外消防栓就是为方便消防车取水用的,其间距的设置原则就是根据消防车的取水距离要求的。如果在建筑物月敞口消防水池,做为消防车的出水口可不设消防栓。
回复
gpechj02
2007年03月05日 18:29:39
10楼
室外消防系统的三种常见的形式中室外消火栓的作用:
1、临时高压:室外消火栓上可直接接出水枪灭火;
2、低压: 室外消火栓向消防车压水;
3、设置消防水池并设取水口:如室外消火栓与消防水池相边,室外消火栓做为取水口。取水口国际没有规定具体做法,深圳地区常采用设置室外消火栓的办法做取水口之用。
回复
yanglan
2007年03月05日 21:38:13
11楼


说的好啊,支持
回复

相关推荐

APP内打开