各类图档详细讲解电子厂房洁净室各系统及流程(推荐)
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2007年03月05日 11:32:41
只看楼主

以下为转载资料,网上所得,在这里与大家分享!先说明电子厂房带高架地板的高级别洁净室的系统流程

以下为转载资料,网上所得,在这里与大家分享!
先说明电子厂房带高架地板的高级别洁净室的系统流程

1173065560802.GIF

免费打赏
sp1104
2007年03月06日 21:53:03
12楼
图七中回风墙里设置轴流风机,应该是当高架地板纵向距离太长的缘故才设置的,请问一般这个距离达到多少的时候才有必要设置呢?
回复
jian2194
2007年03月07日 08:41:16
13楼


不是这原因!
图七中 无FFU 而是HEPA,轴流风机+HEPA。轴流风机克服 HEPA,高架地板,回风道,DC 的阻力。
这重系统是上面空间为正压,所以要液槽龙骨。造价高,轴流风机坏一台正个系统瘫痪。 但噪音底。
目前基本已淘汰。
回复
ming1522
2007年03月07日 14:47:49
14楼
轴流风机如何克服HEPA,对风机要求较高吧
回复
crj1314520
2007年03月13日 09:08:24
15楼
不错,,做的真是不错。。
回复
grding
2007年03月15日 10:41:39
16楼
第二图的q6是什么热源?
回复
zht2004
2007年03月15日 16:00:23
17楼
不错,挺漂亮的图片
回复
fujinzhou
2007年03月15日 16:24:54
18楼
quote]以下是引用jian2194在2007-03-05 16:47:04.0发表的内容:
个人认为 -5PA 30PA 25PA 是和室外的 压差。

我是新手,还是搞不懂这三个压差的意思。
回复
zengliangjun9030
2007年08月23日 15:47:58
19楼
学习了。
回复
mengxin2020
2008年01月26日 18:04:35
20楼
249004463希望可以互相学习,大家最好都留下qq,交个朋友
回复
jack1027
2008年01月26日 21:34:12
21楼
基本上圖一中FFU上方壓力相對於室外是負壓沒錯
至於多少取決於FFU的數量壓損新風量等.....
回复

相关推荐