附录A 表A2 中复合式(接地网)有两个计算式,R=0.5ρ/√s,或者是R=√π/4*ρ/√s+ρ/L,这两个式子算出来的结果是不同的,那么这两个计算式分别都用在什么情况下呢?求解,谢谢!
<交流电气装置的接地>
附录A 表A2 中复合式(接地网)有两个计算式,R=0.5ρ/√s,或者是R=√π/4*ρ/√s+ρ/L,这两个式子算出来的结果是不同的,那么这两个计算式分别都用在什么情况下呢?求解,谢谢!
交流电气装置的接地>
2楼
我也碰到了这个问题
回复
3楼
具体的题目在哪里?对照题目理解下。
回复
4楼
我看这几个简易计算的都曾经被用过。包括完整计算都用过。真是搞不清楚什么情况下该用哪个。
回复
5楼
我也想知道。请教!
回复
6楼
两个都算一遍,哪个与题目接近用哪个。
回复
7楼
主要看题干中给出的具体条件。如果有水平极总长度,应该用第二个公式
回复
8楼
记得有一题,这俩个公式算出来的数都给答案了,拿不准啊
回复