关于人工接地极工频接地电阻简易计算 算式选择
littlelemon
2012年09月04日 18:56:57
只看楼主

附录A 表A2 中复合式(接地网)有两个计算式,R=0.5ρ/√s,或者是R=√π/4*ρ/√s+ρ/L,这两个式子算出来的结果是不同的,那么这两个计算式分别都用在什么情况下呢?求解,谢谢!

<交流电气装置的接地> 附录A 表A2 中复合式(接地网)有两个计算式,R=0.5ρ/√s,或者是R=√π/4*ρ/√s+ρ/L,这两个式子算出来的结果是不同的,那么这两个计算式分别都用在什么情况下呢?求解,谢谢!
免费打赏
kennylili
2012年09月04日 23:10:37
2楼
我也碰到了这个问题
回复
sosumg
2012年09月05日 00:42:18
3楼
具体的题目在哪里?对照题目理解下。
回复
lancechibianny
2012年09月05日 09:38:29
4楼
我看这几个简易计算的都曾经被用过。包括完整计算都用过。真是搞不清楚什么情况下该用哪个。
回复
sanxiafyj
2012年09月05日 16:50:24
5楼
我也想知道。请教!
回复
艾迪888
2012年09月06日 13:08:46
6楼
两个都算一遍,哪个与题目接近用哪个。
回复
czl20080808
2012年09月06日 15:58:11
7楼
主要看题干中给出的具体条件。如果有水平极总长度,应该用第二个公式
回复
littlelemon
2012年09月06日 18:57:28
8楼
记得有一题,这俩个公式算出来的数都给答案了,拿不准啊
回复

相关推荐