接触器烧坏,触头粘到一块 导致压缩机坏,修好并安装上后加制冷剂开机,怎么运转都没问题,运转多长时间都不显示故障,就是在压缩机停机后报过载故障,并且是接触器弹开后一秒显示压缩机过载。22的制冷剂高低压都正常,HP12KG、LP4.5KG。电流也正常,电压是402V,排气温度最高70度,我用万用表测的压机内置马达保护和过热保护的原件都有电阻各是180欧姆、39欧姆(正常)运转多长时间都没故障,就是停机报过载,请教各位大神 这究竟是哪的问题??现在还是没想到到底是什么原因?
换个电机保护模块看看,有可能保护模块坏了。
回复
3楼
查查接触器辅助触点的接头是否正确
回复
4楼
不清楚楼主讲的机组的具体电路。有些控制系统接触器带热继的,热继
触点接触不良也会报过载的。特别是启动和停止,因为震动较大,可能
会有这个问题。
回复
5楼
保护模块换过两块了,还是不行
回复
6楼
跟压缩机厂家联系 他们说是我们公司做的控制回路有问题,和某个回路串了 明显是敷衍,他大爷的~厂家也不清楚
回复
7楼
你可能用的是半封闭压缩机,在更换电机绕组后把线圈的温度探头安装位置不当,电机绕组运行是靠回气冷却的。但停机后,没有回气,集存在绕组内的热量被感测。只是我个人看法。
回复
8楼
我想是逻辑控制上出的问题。重新做下!前次的设备故障同这停机后报警没有关联的。
回复
9楼
这个说的有道理!
回复
10楼
这个机组控制回路过载报警的依据是什么?
是用CT检测运行电流具体数值超标?绕组温度保护器通断?热继电器通断?
实在不行的话,把控制回路的保护线路一路一路分开,然后人工现场控制机组启停,看看这个报警信号究竟从哪一路过来的
回复
11楼
热继电器为何没动作?交流后有热继啊?
回复