2011年下午第32题
过眼云烟
2012年09月04日 11:32:27
只看楼主

解答上说,梁支座最小配筋率不是受拉钢筋的最小配筋率么,他怎么用来判断底部的受压钢筋呢?请教高手他的解答是不是有问题

解答上说,梁支座最小配筋率不是受拉钢筋的最小配筋率么,他怎么用来判断底部的受压钢筋呢?请教高手他的解答是不是有问题
免费打赏
过眼云烟
2012年09月10日 10:29:42
12楼
我觉得你这个回答纯粹是符合答案的
回复
dengzhi94168
2012年09月12日 17:20:07
13楼

哈哈
回复
guocongliang
2012年09月12日 22:55:27
14楼
答案是不对的。那个配筋率验算是多余的。
回复
gdgz180
2012年09月13日 15:52:41
15楼
抗震6.3.3第二款,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5........
回复
土木工人
2012年09月13日 16:49:00
16楼
其实不管用哪个,只要满足下部不小于上部的0.5,就会得出正确结果