循环泵装在供水上还是回水呢?
cshop
cshop Lv.2
2007年03月02日 23:16:44
来自于采暖供热
只看楼主

地板采暖的水泵,装在供、回哪个上更好?求教了

地板采暖的水泵,装在供、回哪个上更好?
求教了
免费打赏
luckyman123
2007年03月02日 23:52:12
2楼
热源是壁挂炉的,一般炉子自己带着水泵,就不要考虑这个问题了。
如果需要外加水泵,水泵装在供水比较好,因为锅炉的承受的压力比较小,对锅炉比较有好处。而系统和分水器的承压能力都要远远高于水泵提供的压力,不会有大的影响。

如果热源是集中供暖,则肯定要有混水系统,那么水泵一定要加,并且加在混水后的供水管道上,才能保证系统运行正常。加在回水管道上会出问题。
回复
xingji
2007年03月04日 16:51:52
3楼
楼主给出的条件不足啊!如果是承压采暖炉,循环泵接在回水管上,抽地暖内的水向锅炉内顶!如果是无压采暖炉,循环泵要接供水管上,而且循环泵要低于锅炉水平最高液面一定的高度,以保证循环泵吸口的静压,在这种工况下,循环泵是把锅炉的热水抽出去送给地暖的分水器。
回复
tmdxx-
2007年03月05日 10:25:18
4楼
用采暖炉的话肯定是回水管了。
回复
zmdjdm
2007年03月05日 19:41:45
5楼
请教2楼:你说的"如果热源是集中供暖,则肯定要有混水系统,那么水泵一定要加,并且加在混水后的供水管道上,才能保证系统运行正常。加在回水管道上会出问题。"
混水系统是什么东西?能否详细描述?谢谢!!
回复

相关推荐