请教各位前辈屋顶电梯设备间通风量如何确定

请教各位前辈屋顶电梯设备间通风量如何确定
免费打赏
zhengshg1979
2007年03月05日 10:12:11
2楼
根据通风温度和电梯电机的散热量计算确定啊,或者手册上有没有换气次数
一般通风解决不了的,可以设个分体空调阿
回复
toplhc
2007年03月05日 13:08:11
3楼


首先看自然通风能否解决,最好是两面开窗;否则,计算,机械通风,缺少数据可大致按换气次数8-12次/小时;若通风无法满足,则如楼上所言,设分体空调
回复
tanghuaping
2007年03月05日 13:09:43
4楼
屋顶为何不开窗呢!!!!
回复
zhengshg1979
2007年03月06日 08:58:50
5楼
个人觉得即使是两面开窗也不一定能够满足实际的要求,因为电梯的运行时间不固定,而窗户一般都是关闭的,没有人去开启,即使开启了,下雨的时候还存在没人关闭的问题。电梯机房应该可以不考虑冻结,我觉得在两面设置防雨百叶风口或许可以解决。
探讨一下了
回复
toplhc
2007年03月06日 09:07:20
6楼
建筑上像你说的类似的作用的东西即为窗的一种
回复
tanghuaping
2007年03月06日 10:04:58
7楼


同意,窗是有很多种类的!!!!

电梯设备间一般开窗自然通风就行了,经济且实用!!
回复
liuyangkee
2007年03月06日 11:26:45
8楼
电梯设备发热很大 必须做机械排风  现在有的电梯厂家自己带分体空调  用于降温  否则安8-15次计算
回复
haodangxp
2007年03月06日 13:28:46
9楼
个人以为自然通风不可行,要做机械排风,有钱的可以做分体空调。
回复
yalibiao
2007年03月06日 14:00:05
10楼
做分体空调,降温,运行人员才不会去开窗
回复
tht10536
2007年03月06日 21:56:28
11楼
觉得还是做分体,也花不了几个钱,通风的话不一定能满足要求