在民用建筑通风设计中,电气和设备机房通风的数量仅次于汽车库通风,排列在第二位。电气和设备机房包括为民用建筑服务的变配电室、电压缩式制冷机房、燃油或燃气的锅炉房和直燃溴化锂制冷机房、电梯机房、泵房、热交换站等,偶尔还有柴油发电机房,特别是人民防空地下室的柴油发电机房。那么这些设备间,我们做通风设计时,有什么要求呢?下面暖通设计杜老师分享一下经验。 一、变配电室的通风设计
变配电室通风设计应符合下列要求:
①、设在地上的变配电室可采用自然通风或机械排风自然
②、设在地下室的变配电室宜设置独立的机械通风系统。
③、采用机械通风时,气流宜从高低压配电室流向变压器室,再从变压器室排至室外。
④、排风量应按热平衡式计算,其中变压器的发热量按下式计算:
⑤、 缺乏资料时,变电室按换气次数5~8次/h,配电室按换气次数3~4次/h,变压器室排风温度不宜高于40℃。
二、电压缩式制冷机房的通风设计
①、制冷机房的机器设备应保持良好的通风。有条件时可采用自然通风或机械排风自然
②、当采用封闭式或半封闭式的冷水机组,以及电机为水冷却的大型冷水机组时,可按事故通风确定风量。
③、当采用开式冷水机组时,应按消除设备发热量和事故通风量两者的较大值确定通风量,设备发热量应包括冷冻机和水泵等电机的发热量,冷冻机的发热量应由生产厂提供。
④、事故通风量可根据冷媒的性质及生产厂的要求确定。资料不全时,可按下式确定:
三、锅炉房和直燃机房的通风设计
①、锅炉房和直燃机房应有良好的通风,民用建筑周围锅炉房和直燃机房的通风设备应进行噪声处理。锅炉间和直燃机房、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热宜采用有组织的自然通风或机械排风自然
②、燃气锅炉房、燃气直燃机房的通风量不应小于每小时6次换气,事故排风量不应小于每小时12次换气。
③、燃油锅炉房、燃油直燃机房的通风量不宜小于每小时3次换气,事故排风量不应小于每小时6次换气。
④、燃气调压间连续排风量不应小于每小时3次换气,事故排风量不宜小于每小时12次换气。油库通风量不应小于每小时6次换气,油泵房通风量不应小于每小时12次换气;油库、油泵房换气量按房间高度4m计算。
⑤、地下日用油箱间应有不小于每小时3次的换气,当与地下油泵房合用同一房间时,应按油泵房要求执行。
⑥、事故通风装置应与可燃气体探测器联锁。
四、电梯机房等设备间的通风设计
①、电梯机房应根据设备要求采用自带冷源的空调机组降温或设机械排风。排风量应按热平衡计算确定;当缺少资料时,可按换气次数确定。
②、泵房、热交换站、电话机房、蓄电池室等应有良好的通风,地上建筑可利用外窗自然通风或机械排风自然外风、地下建筑应设机械排风。
五、柴油发电机房的通风设计
①、柴油发电机房宜单独设置通风系统。
②、当柴油发电机采用空气冷却时,应按热平衡确定进风量。总送风量应为计算排风量与发电机组燃料燃烧所需的空气量之和。
③、柴油发电机的发热量应按下述方法确定:
a、开式机组按柴油机散热量、发电机散热量与排烟管的散热量之和确定;
b、闭式机组还应计入柴油机气缸冷却水管散出的热量;
c、 当缺少资料时,可按下列数据估算:
◆全封闭机组,取发电机额定功率的0.3~0.35倍;
◆半封闭机组,取发电机额定功率的0.5倍;
◆当柴油发电机采用水冷却时,可按柴油机额定功率不小于20?/kWh计算进风量。
◆柴油发电机房的排风量应为进风量减去燃烧空气量;柴油发电机的燃烧空气量可按柴油发电机额定功率7?/kWh计算。
◆柴油发电机房的储油间通风量应不小于每小时3次换气。