备用电源重复接地的问题
zhangmaozhi
2007年03月02日 16:50:28
只看楼主

请教一个接地的问题: 某小工程仅电梯为二级负荷两路电源.主电源采用TN-C-S系统,入户处做重复接地等电位连接。那么备用电源是否可以采用TN-C(或TT)系统,就是备用电源在入户处是否可以不进行重复接地,转为TN-C-S系统,而直接进入机房双电源箱>

请教一个接地的问题:
某小工程仅电梯为二级负荷两路电源.主电源采用TN-C-S系统,入户处做重复接地等电位连接。那么备用电源是否可以采用TN-C(或TT)系统,就是备用电源在入户处是否可以不进行重复接地,转为TN-C-S系统,而直接进入机房双电源箱>
免费打赏
littlesea
2007年03月02日 18:01:34
2楼
主电源采用TN-C-S系统,备用采用TN-C系统,备用电源工作时,发生接地故障的电流非常小,保护电气不能在规定时间内切断电路,不建议使用;采用TN-C系统,电梯配电的系统实际上是TT系统(出线处通过主电源的接地系统引出PE线)。所以建议采用同样的接地型式。
回复
爱芳的日子
2007年03月02日 18:33:07
3楼
用TN-C-S的配电方式比较好。。。。。。。。
回复
lhjun150212
2007年03月02日 20:28:12
4楼
备用电源不能采用TN-C(或TT)系统
1.若双电源转换开关采用4极开关则备用不能采用TN-C系统,因为PEN线禁止接入开关。
2.若备用电源采用TT系统,当经过双电源箱后,TT系统实际上变成了TN-C-S系统,再一个就是用电设备并没有独立的接地。
回复
wangkaiyimian
2007年03月04日 22:38:37
5楼
应当正确理解备用电源含义,双回供电并没有主次之分,不是1#长期用,2#长期处于备用这个意思。实际上两个回路电源是应当交替使用,所以你说的备用电源应该与主电源做法相同。
回复
yi_tang
2007年03月11日 20:27:44
6楼

赞同