为何分电表之和不等于总电表?
js7654321
js7654321 Lv.2
2007年03月02日 12:15:17
只看楼主

请教各位:我公司为了了解设备耗电情况,给从变压器室出来的分支线路都安装了德力西的电表,没有遗漏任何用电设备.二月份统计结果出来了,30只分电表之和为200,000度,而供电公司安装的总电表读数为23,0000度.30,000度的差别也不小了,为何会有这么大的差别呢?

请教各位:
我公司为了了解设备耗电情况,给从变压器室出来的分支线路都安装了德力西的电表,没有遗漏任何用电设备.
二月份统计结果出来了,30只分电表之和为200,000度,而供电公司安装的总电表读数为23,0000度.
30,000度的差别也不小了,为何会有这么大的差别呢?
免费打赏
tingqung
2007年04月24日 22:10:15
22楼
1高供低计,肯定有变压器损耗,经计算变压器损耗在10%以上,说明变压器利用率不高
2在计量过程中注意时间上的统一.
回复
ccc678
2007年04月25日 07:31:53
23楼
你的常识有问题了.铜损和铁损,分为有功和无功二种.如高压计量,则表计已经计入有功铜损和铁损.
回复
qiuhui08
2007年04月30日 10:18:41
24楼
正常,分表的精度是否正常?还有就是你要考虑到线损的问题。
华立南方市场部 张先生
回复
wxdchgs
2007年05月01日 13:53:09
25楼

21楼:供电方的计量表装高压侧,变压器的有功损耗(可变部分和不变部分)计量表是能计量的.
另外:你何必多打"这是常识问题"这几个字呢?
回复
js7654321
2007年07月07日 09:13:34
26楼
这个月分表之和为25万度,而总表为29万度。功率因数为100%。 是不是偏差挺大的?
回复
2832566
2007年07月07日 09:48:38
27楼


支持21楼!
回复
wyh495180
2007年07月07日 12:03:06
28楼
要分析 你必须讲明详细的计量方式 这样模糊的讲不可能找到问题的关键的 还有 就是选择电表 最好选用专业造表的厂家 (名牌更好一点 .这样就更能准确一点)
回复
lggufei
2007年07月07日 15:00:39
29楼
关注中.
大家各有各的道理.
搞的俺也有点迷糊了.
大家继续讨论吧.
回复
wxdchgs
2007年07月15日 23:31:28
30楼
2007-03-02 12:15:17.0 为何会有这么大的差别呢? (23-20)÷23≈0.13043=13.043%
2007-07-07 09:13:34.0 是不是偏差挺大的? (29-25)÷29≈0.13793=13.793%
偏差是不小。四个多月了,够闹心的!
《吹血》说的有道理,高压计量包括变损在内。而你是低压计量。
另外,《飛奔的蝸牛》所讲的“估计供电公司的表跑得就是快!”也是原因之一。但毫无办法!
你的变压器是什么型号?可以计算一下变损。这样你就心中有数了。

回复
tmg1420
2007年07月16日 13:18:16
31楼
线损和各个表的精度不同
回复

相关推荐

APP内打开