为何分电表之和不等于总电表?
js7654321
js7654321 Lv.2
2007年03月02日 12:15:17
只看楼主

请教各位:我公司为了了解设备耗电情况,给从变压器室出来的分支线路都安装了德力西的电表,没有遗漏任何用电设备.二月份统计结果出来了,30只分电表之和为200,000度,而供电公司安装的总电表读数为23,0000度.30,000度的差别也不小了,为何会有这么大的差别呢?

请教各位:
我公司为了了解设备耗电情况,给从变压器室出来的分支线路都安装了德力西的电表,没有遗漏任何用电设备.
二月份统计结果出来了,30只分电表之和为200,000度,而供电公司安装的总电表读数为23,0000度.
30,000度的差别也不小了,为何会有这么大的差别呢?
免费打赏
js7654321
2007年03月09日 09:11:19
12楼

能解释一下,什么是铜铁损吗?
回复
js7654321
2007年03月09日 09:17:53
13楼

能解释一下,什么是铜铁损吗?
回复
js7654321
2007年03月09日 09:25:09
14楼
谢谢
回复
ydgg9
2007年03月13日 21:22:59
15楼
总表也能计入铜铁损??没见过,讲讲吧..
回复
shenzhen_aut
2007年03月26日 11:40:27
16楼


9楼说的非常有理!
补充一点个人看法:
从提供的数据上看,相差了:15%,不是小数据。除了铜铁损耗之外,还可能与表的偏差有关:
你的分表是同一批的,其误差方向一般也相同,比如:总表偏快,而分表都偏慢,分表多,累加效应就大了。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/

回复
seagodboy
2007年04月24日 10:44:42
17楼
总表与分表之间存在线损的问题,电表本身也是一个用电设备。
回复
zhaokaikai
2007年04月24日 10:54:40
18楼
光是铜损和铁损差不了这么多吧。。肯定有问题。。
回复
hubeixp
2007年04月24日 15:13:12
19楼
大家的见解都很有道理,但是铜损和铁损不可能超这么多,肯定还有其它的问题.
回复
woniu888
2007年04月24日 15:20:16
20楼
我单位的情况和楼主说的差不多,每天分表的和比总表少1500KWh左右!都是高供高计,到现在我也没找到原因,估计供电公司的表跑得就是快!
回复
genghenghai
2007年04月24日 21:38:08
21楼
计量表是不可能计铜损和铁损的,这是常识问题.计量表之间有误差也是正常现象,主要还需检查电流互感器的选择是否合理,负载运行是否相对稳定,并且一级计量与二级计量之间存在误差也是允许的.