为何分电表之和不等于总电表?
js7654321
js7654321 Lv.2
2007年03月02日 12:15:17
只看楼主

请教各位:我公司为了了解设备耗电情况,给从变压器室出来的分支线路都安装了德力西的电表,没有遗漏任何用电设备.二月份统计结果出来了,30只分电表之和为200,000度,而供电公司安装的总电表读数为23,0000度.30,000度的差别也不小了,为何会有这么大的差别呢?

请教各位:
我公司为了了解设备耗电情况,给从变压器室出来的分支线路都安装了德力西的电表,没有遗漏任何用电设备.
二月份统计结果出来了,30只分电表之和为200,000度,而供电公司安装的总电表读数为23,0000度.
30,000度的差别也不小了,为何会有这么大的差别呢?
ccc678
2007年03月02日 12:26:32
2楼
总电表和分电表分别装在什么位置?
回复
t800
2007年03月02日 12:35:13
3楼
总表是高压计量还是低压计量?你的表和供电局的都是经过计量监督局校验了吗?
回复
js7654321
2007年03月02日 12:41:44
4楼
2楼:总电表和分电表都装在变压器室
3楼:都是通过正规校验的.
回复
chengaiguo2006
2007年03月02日 14:18:26
5楼
分表在运行中由于自身要消耗电能,因此在计算电费时除了按表数计费后,还应加上表的损耗,一般每只表要另加一度电计。厦门联容电控有限公司程爱国
回复
会飞的海豚
2007年03月02日 15:05:29
6楼
第一检查表计精度,第二检查无功表计,你是否用的都是有功表,电业局安装的是否复式计费表?
回复
ccc678
2007年03月02日 15:49:01
7楼
总电表装在高压处,分电表装在低压处,是不是?
回复
js7654321
2007年03月05日 12:41:24
8楼


是的
回复
ccc678
2007年03月05日 12:56:55
9楼
简单了,总表计入了配变的铜铁损,而分表没有计入,所以二者有差异.
回复
ccc678
2007年03月05日 12:59:42
10楼
还有一点,你的变压器的使用效率不高...........
回复
yny20000502
2007年03月05日 13:25:13
11楼
要看你总表装在哪个位置及分表装在哪个位置 总表装在高压侧时有变压器及低压总设备的损耗,分表没这损耗的
回复