工业与民用配电设计手册(第三版)中,第一章第六节中例题1-2,14页中对∑Pav取值为3P(v),我理解为最大相乘以3.但是对∑Pe的取值不太理解.首先是线间负荷换算,按照前一页表1-15中Puv=Pwu=97KW,Pvw=78kw.例题中取1.73Puv+1.27Pvw,为何不是3Puv??按照换算的简化方法,当Puv=Pvw时,Pd=3Puv.另外相间负荷换算为3Pv,道理也是最大相乘以3.
但是对∑Pe的取值不太理解.
首先是线间负荷换算,按照前一页表1-15中Puv=Pwu=97KW,Pvw=78kw.
例题中取1.73Puv+1.27Pvw,为何不是3Puv??按照换算的简化方法,当Puv=Pvw时,Pd=3Puv.
另外相间负荷换算为3Pv,道理也是最大相乘以3.
∑Pe还有其他的算法吗??
若这道题是需要系数法又该如何考虑??
谢谢!