空调孔打出4跟25的水平钢筋,无工程图纸,请教安全问题
oceanousivan
2012年09月03日 16:23:25
只看楼主

墙上开一65mm空调孔,打出水平平行4根25mm钢筋,4根15mm钢筋。打孔位置如示意图所示。打孔的公司说是钢筋头了,没事。我十分不安,故请教各位专业人士。十分感谢。

墙上开一65mm空调孔,打出水平平行4根25mm钢筋,4根15mm钢筋。打孔位置如示意图所示。打孔的公司说是钢筋头了,没事。我十分不安,故请教各位专业人士。十分感谢。

说明1.JPG


说明2.JPG


说明3.JPG

oceanousivan
2012年09月04日 11:26:09
12楼


应该是梁底筋。是不是很麻烦。多谢你的关注!
回复
yfs719
2012年09月04日 11:26:16
13楼
真心没问题,只要还没断。
回复
oceanousivan
2012年09月04日 11:29:20
14楼


开完孔看着那么粗的钢筋,我直接慌了,晕了一天。
是25mm的。3水平1竖直。在横梁底部。后悔死了。
回复
oceanousivan
2012年09月04日 11:31:01
15楼


钢筋直接打断了
回复
injynjy
2012年09月04日 12:30:02
16楼
根据图示,打断所处位置为梁端部,底筋不受弯,问题不是很大,只对抗震有影响。这根梁只承受你楼上(即4楼)的墙自重。对其他楼层没影响,这个你放心。
问一下,洞口离承重墙边缘有多少。要是有个三四十公分,那就基本没问题了。
都什么人,还受拉钢筋。误人子弟!
回复
oceanousivan
2012年09月05日 14:55:08
17楼



多谢兄弟,是离边缘30公分多一些!
回复
injynjy
2012年09月05日 15:58:14
18楼

恭喜楼主,可以安心睡觉了。
回复
oceanousivan
2012年09月05日 17:23:17
19楼


多谢!!!
回复
seangk1234
2012年09月06日 22:45:02
20楼
没事 路过
回复
陈筑静好岁月
2012年09月07日 09:11:47
21楼
太牛了,什么机器能把钢筋打断,恐怖,没有图纸就这样乱整,这就是后果,可怕