空调孔打出4跟25的水平钢筋,无工程图纸,请教安全问题
oceanousivan
2012年09月03日 16:23:25
只看楼主

墙上开一65mm空调孔,打出水平平行4根25mm钢筋,4根15mm钢筋。打孔位置如示意图所示。打孔的公司说是钢筋头了,没事。我十分不安,故请教各位专业人士。十分感谢。

墙上开一65mm空调孔,打出水平平行4根25mm钢筋,4根15mm钢筋。打孔位置如示意图所示。打孔的公司说是钢筋头了,没事。我十分不安,故请教各位专业人士。十分感谢。

说明1.JPG


说明2.JPG


说明3.JPG

oceanousivan
2012年09月03日 16:26:06
2楼
上面数据写错了,25mm的钢筋应该是30mm螺纹钢。
回复
hty880812
2012年09月03日 16:27:47
3楼
上面数据写错了,25mm的钢筋应该是30mm螺纹钢。
回复
oceanousivan
2012年09月03日 16:36:13
4楼
紧急求助紧急求助
回复
mylond
2012年09月03日 16:50:45
5楼
框架梁的受力钢筋,打孔的哄你呢
回复
oceanousivan
2012年09月03日 17:10:35
6楼
那怎么办?影响大么?郁闷死了
回复
hlgdalong
2012年09月03日 22:14:51
7楼
4跟25(民用建筑很少用到25以上钢筋)的水平钢筋应该是(连)梁底筋,打孔位置钢筋有受拉的可能,影响抗震性能
回复
oceanousivan
2012年09月04日 09:54:52
8楼
兄弟,不好意思。我昨天看错了。是3根水平25mm的螺纹钢钢和一根垂直的25mm的螺纹钢。请问这样的对房屋以后的使用影响大么?
回复
lsmbin
2012年09月04日 10:28:03
9楼
3根水平的钢筋是框架梁的纵筋,1根竖直的钢筋是剪力墙的暗柱钢筋,打了肯定对抗震不利,但也不至于倒了,不用睡不着觉。建议这种孔不要乱打,尤其是不懂结构的,打孔的钢筋头的说法也太糊弄人了,怕要他自己担责
回复
事在任为
2012年09月04日 11:18:42
10楼
没30的钢筋吧
回复
oceanousivan
2012年09月04日 11:25:08
11楼


多谢兄弟!
现在后悔也来不及了,这个需要补救么,我在3楼,上面还有30层啊!需要找加固公司重新焊接起断掉的钢筋么?这样动静太大了。唉。。。

cof1710153690249:后来怎么处理,我现在跟你差不多的问题

回复

相关推荐