【讨论】高压电缆的接头能否一盘做成1200米问题?
myj1994
myj1994 Lv.5
2012年09月03日 14:30:49
只看楼主

[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?

[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?
免费打赏
myj1994
2012年09月03日 14:39:17
2楼
请大家帮忙,xiexie
回复
quxiaoyi1987
2012年09月03日 15:32:30
3楼
1200米好像没有 可以定做 如果没有接线也可以 怎么接网上可以查查
回复
tflash
2012年09月03日 16:36:02
4楼
和厂家定做的时候谈清楚长度,厂家会帮你做好的,我们这里搞管线下地,每盘从800米到2500米都有。
回复
lingxuct
2012年09月03日 17:33:12
5楼
向电缆厂家订货时,在合同上写清楚,每盘电缆的长度,最长一根1200米,120平方的10KV电缆没问题。
回复
我是农场主
2012年09月04日 09:07:46
6楼
可以,没问题
回复
clifflower
2012年09月04日 09:28:04
7楼
不赞成,1200m/盘,生产运输、敷设电缆等均受影响,加大的成本足够购买制作电缆中间头的费用。且长距离敷设电缆,对电缆的磨损影响很大。
回复
dgbyls
2012年09月04日 09:39:56
8楼
厂家定做 没问题
回复
dgbyls
2012年09月04日 09:41:20
9楼
厂家定做 没问题
回复
cz13306196492
2012年09月04日 09:48:01
10楼
电缆有没有这么长暂时不讨论,且说开闭所距离各用电负荷这么远,就不合理啊
回复
mente521
2012年09月04日 10:31:25
11楼
支持!