07年上午第6题
qyuitti
qyuitti Lv.4
2012年09月03日 14:06:59
只看楼主

答案里面给的二级框架柱加密区的箍筋最小配置为10@150,明明规范上的是8@100啊?谁能解答下啊?

答案里面给的二级框架柱加密区的箍筋最小配置为10@150,明明规范上的是8@100啊?谁能解答下啊?
免费打赏
结构老卢
2012年09月03日 14:24:57
2楼
看抗规6.3.7条2款2)
回复
cho__colate
2012年12月15日 21:54:12
3楼
怎么理解10@150比8@100的配置还小呢?
回复

相关推荐